海川化工论坛
标题:
浮筒液位计怎么校准?
[打印本页]
作者:
中南网络
时间:
2019-5-29 15:15
标题:
浮筒液位计怎么校准?
浮筒液位计怎么校准
作者:
咚呲哒呲
时间:
2019-5-29 15:41
是不是标一下零位和满位就好了
作者:
1111111
时间:
2019-5-29 15:49
空罐校零位,
满罐校满位—— 这是最准的方法,
其它方法,讲校验精度,都是个渣。
牛逼人还可以半罐高中低搞几个点,校掉传感器的线性误差。
。
作者:
lshx888
时间:
2019-5-29 18:57
浮筒式液位计测量采用的是连通管原理,要确定其安装高度。其测量范围选择上应大于被测对象所需。
作者:
lsp105
时间:
2019-5-29 20:15
浮筒液位计调校在生产现场主要采用水校法,先要根据实际测量介质密度,换算为对应的水的高度。如果测量液位,零点就是下法兰中心线,量程根据密度换算为水的高度。一般采用两点校验即可。如果是测量界位,则零点为低密度介质满管计算,量程则为高密度介质满管计算。同样采用两点校验即可。浮筒液位变送器各个生产厂家不同,操作菜单也有不同。
作者:
其实我还好
时间:
2019-6-3 12:41
lsp105 发表于 2019-05-29 20:15
浮筒液位计调校在生产现场主要采用水校法,先要根据实际测量介质
\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d\ud83d\udc4d
作者:
ds8866
时间:
2019-11-3 10:34
取压阀关闭,排空后检验即可
作者:
zc7993646
时间:
2019-11-4 08:07
实在不行,可以麻烦一点,挂重校也可以
作者:
城墙西北角
时间:
2019-11-4 08:48
三种方法,未安装时可以挂重法,安装后可以灌液法、外挂砝码等方法。其实在线浮筒使用外挂砝码也是很准的,需要自制简易工具。
作者:
wx_鱼多多76221
时间:
2019-11-4 08:51
我们一般都是用水校准,从导淋口连根透明软管,介质换算成水的高度校准零位和100%
作者:
nmgsbl
时间:
2019-11-19 07:57
按说明书方法调校
作者:
石头_HOTO
时间:
2019-11-19 15:28
浮筒液位计的校准有标准法——砝码挂重法和比对法——现场水校法两种方法。
一、挂重校准法
由浮筒液位计的测量原理可知,浮筒液位计是根据扭力的大小来测算液体的液位高度的。因此浮筒液位计的校准应该按照设定的扭力大小来进行零点、满度校准,这种校准方法叫做挂重法校准。
砝码挂重法的校准精度高、线性度好,可全量程范围内进行调校,主要用于浮筒液位计本身性能检测的定期校准,此外内浮筒液位计由于自身没有测量筒其校准也用这种方法。
砝码挂重法校准浮筒液位计,首先要计算浮筒液位计零点和满程下的钢丝拉力,通过公式:F=mg-πd2/4ρgH可得液位为零时所需砝码的重量就是浮筒本身的重量。满程时所需砝码的重量即H为大值时F的数值,此时被测液体的密度ρ值为标准状况下液体的密度。
校准时要把浮筒从连接钢丝上取下,用轻质的塑料袋分别放入零点和满程时所需的砝码,观察变送器的显示看零点、满程是否准确,并进行相应的调整。然后在分别计算出液位高度为25%、50%、75%三点所需的砝码重量,然后挂载查看液位计的线性度。
二、现场水校法
水校法是外浮筒液位计普遍的校准方法,其通过用生活中易获得的洁净的自来水作为被测液体进行模拟测试。这种校准方法不用拆卸液位计可在现场快速的调校,广泛应用于现场外浮筒液位计设定校准、故障维修校准和零点满度查看校准中。
用水现场校准浮筒液位计时,首先要修改变送器内的参数,把被测液体的密度值改为水的密度,然后得出新的测量范围,注意此测量范围不能超出变送器大承受范围。水校法是一种比对校准法。洁净的自来水的密度看作1,被测液体的密度ρ与水的密度进行比较,可得出三种状况:
1、若被测液体的密度大于1,则用水校法校准时即使测量筒全部充满自来水也无法达到被测液体满程时的钢丝拉力值,此时的校准大值在真实设定范围以内,属于不完全校准。
2、若被测液体的密度小于1,用水校准时当测量筒内充满自来水时其钢丝拉力超出正常设定范围,特别是被测液体密度非常小时,超量程的校准有可能损坏变送器,此时应查看浮筒标牌上的参数范围要求,进行校准高度换算使水不能充满测量筒,保护变送器免遭损坏。
3、当被测液体的密度与1非常接近时,此时用水模拟被测液体进行校准效果最好。
有条件还是用砝码校准更好更准确。要选用标准砝码,不然会造成误差变大
作者:
sdrp
时间:
2019-11-19 16:16
学习了
作者:
maoqi8251
时间:
2019-11-19 16:23
水校法
作者:
流氓佳佳
时间:
2019-11-19 22:24
十分感谢啊……
作者:
王宏亮
时间:
2019-11-23 20:36
水校法,两点标定:零点标和满量程标
作者:
咖啡猪
时间:
2019-11-25 14:14
采用水标法或者挂重法标定,但是至少要三点标定,最好5点标定,因为有些可能线性不好!
作者:
xiao8088
时间:
2020-1-2 16:13
水标法
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5