海川化工论坛

标题: 关于伴生气终端处理厂所使用的防火规范 [打印本页]

作者: silidi520    时间: 2019-5-27 19:33
标题: 关于伴生气终端处理厂所使用的防火规范

各位前辈,各位大侠,想请教如下问题:
一个处理伴生气的天然气处理厂,防火规范的使用:
油、气、水混合物输入到终端处理厂的处理流程:
1、原油:原油脱水→原油稳定→原油存储;4x5000m3原油储罐;
2、天然气:(1)轻烃回收,生产LPG,2x650m3的LPG储罐;
                  (2)天然气经过净化处理后,生产LNG,1x3000m3的LNG储罐;


如上描述,想知道,工厂的防火规范,选GB50160,还是GB50183?还是说选择最严格的呢?

谢谢。

作者: sdwfsgyykai    时间: 2019-5-28 08:08
两个都参考吧,有相同条款的执行严格的没错
作者: 酬CHENG    时间: 2019-5-28 09:13
学习
作者: silidi520    时间: 2019-5-29 20:54
sdwfsgyykai 发表于 2019-5-28 08:08
两个都参考吧,有相同条款的执行严格的没错

同意你的看法,我也觉得是两个比较,那个严格用那个。但目前的共识是使用50183.
作者: 楚云间_IFPM    时间: 2019-5-29 21:50
个人意见:原油罐内部,采用GB50160;天然气装置内部,次用GB50183;原油罐与天然气装置之间,综合考虑GB50160和GB50183,哪个严格按哪个;与外部环境之间的间距,综合考虑GB50160和GB50183,哪个严格按哪个!
作者: silidi520    时间: 2019-5-29 21:59
楚云间_IFPM 发表于 2019-5-29 21:50
个人意见:原油罐内部,采用GB50160;天然气装置内部,次用GB50183;原油罐与天然气装置之间,综合考虑GB50 ...

和周边工厂之间距离,用哪个呢?
作者: 楚云间_IFPM    时间: 2019-5-29 22:00
本帖最后由 楚云间_IFPM 于 2019-5-29 22:04 编辑
silidi520 发表于 2019-5-29 21:59
和周边工厂之间距离,用哪个呢?

周边环境不包括了周边工厂了么?另外,跟前述同样的道理了,如果是原油装置与外部环境的间距,还是按GB50160来核;如果是天然气装置与外部环境的间距,就按GB50183来核;公辅工程与外部环境的间距就按二者中严格者(防火间距要求高者)来核!
作者: lovelife1997    时间: 2019-6-3 11:13
伴生气综合处理站(厂),延安地区在役运行的各种规模的很多,中石油的,延长油矿的,合资的,民营的,私营的很多,可以去实地参考。
作者: simankelly    时间: 2020-8-27 11:39
谢谢楼主的财富
作者: 华工学子    时间: 2021-7-28 09:41
两个都参考,有相同条款的执行严格的
作者: 华工学子    时间: 2021-7-28 09:41
同时也一起学习下
作者: 华工学子    时间: 2021-7-28 09:41
具体问题具体分析
作者: 华工学子    时间: 2021-7-28 09:42
分类选标准
作者: 华工学子    时间: 2021-7-28 09:42
谢谢分享的金币
作者: 海风好    时间: 2021-8-13 16:48
两个都遵守,按最严格的做




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5