标题: 高压液压油系统是否需要设置安全阀?
问题如题:高压液压油系统是否需要设置安全阀,如果只是设置高压连锁是否足够了?如果要设置安全阀,是否有相应的依据?谢谢

作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-5-26 19:57
通常都是要有的,不过也不是绝对的,要根据流程需要。通常都是要设置减压阀,安全阀并联在回油管路。
作者: oceans    时间: 2019-5-26 21:36
如果是离心泵可以不设置
作者: shuker666    时间: 2019-6-14 15:35
本帖最后由 shuker666 于 2019-6-14 16:55 编辑

设置回流阀,也叫减压阀;压力高于设定参数,回流阀自动开启,起到泄压作用,反之关闭状态,液压系统作为驱动模式是这样设计的;补充下,根据安全设计理念,安全阀必须有。