用干燥钛冷出口的冷水对液化循环水再次降温的效果讨论
[打印本页]
作者:
tianjiao362
时间:
2019-5-21 10:24
标题:
用干燥钛冷出口的冷水对液化循环水再次降温的效果讨论
大家好
我厂由于循环水的质量不太好,再加上夏天时的循环水温度比较高(上水管道用的是玻璃钢,压力只能控制0.22Mpa最高所以水循环量不高)加上循环水池的冷却效果也不是太好。
我的设想是用氯气干燥系统的钛冷却器下来的低于15℃的水进入冷水灌,再由冷水灌的循环泵出口回冷水机组管道上加装一条管线去液化冰机对油冷却器和氟利昂冷却器的循环水(循环水主管加装一台板式换热器再分只管进入冰机的两台冷却器,设有旁通方便清洗板式换热器)进行二次降温使循环水达到低温效果保证冰机参数和系统运行稳定。不知道这个设想在别的厂有没有投入效果。
我厂循环水温度在夏天的循环水温度最热能达到将近28℃,不能有效的保证冰机运行参数。
希望得到各位的帮助,给出一定的参数配置。冷水灌的位置距离冰机厂房定位板式换热器的位置有300M,冷水循环泵的功率也够大。15Wt氯工程,约克冰机。
作者:
小小化工工程师
时间:
2019-5-21 11:02
理论上可以,需要对循环量、换热量进行个核算,看热量/冷量是否足够。
作者:
renzongkai
时间:
2019-5-21 13:26
肯定不行
作者:
wx_品茗先生842842
时间:
2019-5-30 20:58
有没有考虑,用新鲜水作为冰机的冷却水,然后作为循环水的损耗补水?不知道你们冰机需要的冷却水量跟循环水的水耗补水量差别多大。
作者:
flay0303
时间:
2019-6-8 08:31
钛冷那个地方换热量并不大啊,何必这么麻烦呢,你把冷冻水的温度升高了还是要增加冷水机组的负荷。如果这样,不如直接搞点冷冻水加到循环水里去。
说到底还是要核算热量,以及冷水机组的量,看有没有搞头。