海川化工论坛

标题: 关于接地保护的疑惑?! [打印本页]

作者: juniger    时间: 2019-5-20 14:21
标题: 关于接地保护的疑惑?!
接地保护,都是连在零线,再连在地线上,那这是接线,电流不会直接流向大地吗?
三相三线的,没有零线的,咋接地了?

作者: oceans    时间: 2019-5-20 14:52
接零 是指用电设备外壳金属不带电部分与三相电源的中性线相接称之为中性接零。接地如果电器设备采取了保护接地措施,这时通过人体的电流仅是全部接地电流的一部分,由于接地电阻与人体电阻是并联的,接地电阻越小,流经人体的电流也越小,如果限制接地电阻在适当的范围内,就能保障人身安全。所以在这种中性点不接地(绝缘)系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分(正常时是不带电的)均应接地。这就是保护接地。 所谓保护接零,就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接,有效地起到保护人身和设备安全的作用。在变压器中性点直接接地的三相四线制系统中,通常采用保护接零作为安全措施,在这种情况下,如果有一相带电部分碰连设备外壳,则通过设备外壳形成相线对零线的单相短路。短路电流总是超出正常工作电流的许多倍,能使线路上的保护装置迅速动作,从而使故障部分脱离电源,保障安全。在380/220V三相四线制中性点直接接地的电网中,不论环境如何,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分,均应接零。 是指用电设备外壳金属不带点部分与大地用导线连接起来就称之为接地,也称之为重复接零。
作者: liuyun001    时间: 2019-5-20 17:08
学习中
作者: juniger    时间: 2019-5-21 10:38
oceans 发表于 2019-5-20 14:52
接零 是指用电设备外壳金属不带电部分与三相电源的中性线相接称之为中性接零。接地如果电器设备采取了保护 ...

三相三线制,就只能接地了吧。
接地和接零是不一样的啊。
作者: qihang2017    时间: 2019-5-22 09:57
你意思你们没有按图纸要求有零线么?从图纸来看是TN-C-S系统啊
作者: juniger    时间: 2019-5-22 12:08
qihang2017 发表于 2019-5-22 09:57
你意思你们没有按图纸要求有零线么?从图纸来看是TN-C-S系统啊

我只是给个例子啊。
这是本书上的,不是图纸上的。

作者: yshx509    时间: 2019-5-27 17:08
“接地保护,都是连在零线,再连在地线上”这个不是这样理解的。你说的只能是低压中的TN-C-S系统,在TN-C-S系统中进户如果是火线和零线,没有地线,那么这个零线叫PEN线,PEN线先接地,然后分成N线和PE线。分成后的这个N线才是通常说的照明、动力回路中的零线。PEN线绝对不能切断,N线有时为了安全必须切断。而TT系统和IT系统的保护地线就不接N线,特别IT系统绝对不能接N线。TN-C-S系统中,地线是金属性的,电阻小,大地电阻大,如果是外壳接地故障,电流都是走金属线的,不会电流走如大地(或者地电流很小,下同)。如果电到人或者发生漏电(电气火灾前奏)是会走大地的,这时候就要漏电保护器动作了。TT系统如果外壳出现故障时会走大地的。IT系统接地故障不会走大地,漏电会走。你对“三相三线”理解有误,三相三线说的是三根相线没有中性线,但是大部分情况下有PE线。如果有金属外壳并且不是安全超低压,保护导体一定要跟过去,这个保护地线可以是导线也可以是其它符合要求的金属导体。你说的“只有三根相线”的情况只有10kV不解地系统中存在,在变压器处高压侧是三角接线方式,低压侧是星型接线方式。低压侧就有N线引出了。低压侧是三角接线方式的,我没见过。
作者: 深蓝蔚蓝    时间: 2019-5-31 11:40
楼上正解
作者: juniger    时间: 2019-6-1 17:16
yshx509 发表于 2019-5-27 17:08
“接地保护,都是连在零线,再连在地线上”这个不是这样理解的。你说的只能是低压中的TN-C-S系统,在TN-C-S ...

低压里面的“三角”接线很多啊。
电机启动的“Y-Δ”接线,很正常的啊。
作者: hi2001wzz    时间: 2019-6-11 11:38
你的理论体系就是错的。
作者: juniger    时间: 2019-6-11 18:59
hi2001wzz 发表于 2019-6-11 11:38
你的理论体系就是错的。

确实是错的!
最近在看书了。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5