海川化工论坛
标题:
我对压力变送器进行输出电流标定之后怎么量程会发生改变??
[打印本页]
作者:
宇ghgg
时间:
2019-5-17 12:47
标题:
我对压力变送器进行输出电流标定之后怎么量程会发生改变??
我们公司有一台(0-10)MPa的压力变送器,用压力台校验发现电流输出离真实压力偏差很大,对其进行4mA和20mA标定,之后进入HRAT发现压力变送器量程发生了自动变化(量程改变为0-9.6MPa),这是什么原因?
作者:
宇ghgg
时间:
2019-5-17 13:04
...
作者:
1111111
时间:
2019-5-17 14:21
要么量程本来就是0-9.6MPa,非10MPa也 。
要么就是表计走火入魔,而你撞咧鬼撒 ................................
撞鬼好珍贵,
撞的是个女鬼么?
是的话,
你勾搭勾搭,曰弄曰弄,生出一窝hart表,创造个奇迹当里个当。
作者:
lixinji
时间:
2019-5-17 16:11
线路干扰,线路损失,仪表漂移,找原因,对症下药
作者:
49205455
时间:
2019-5-17 22:16
本来就会。
作者:
fengxiaosa
时间:
2019-5-19 17:08
可能是数模转换-功放 电路有问题。
很多智能表的模拟量输出,是在数字处理完成后,有一个独立的 数模转换-功放 电路来完成模拟量输出的,当这部分电路出问题时,模拟输出会和hart不符,按模拟量标定后hart的零点量程都和标定不符。
数模转换-功放 电路有问题的现象:
1、输出的模拟量和数字量不符;
2、输出的模拟量和数字量之间的偏差随输出回路的电阻增大而增大。
模拟量和数字量之间出现偏差的主要原因是,功放电路老化,4-20mA信号为电路提供的电能不能满足电路的供电要求。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)