海川化工论坛

标题: 各位,消防控制室和生产用的控制室可以合用一个控制室吗? [打印本页]

作者: kate1217    时间: 2019-5-17 11:59
标题: 各位,消防控制室和生产用的控制室可以合用一个控制室吗?
各位,消防控制室和生产用的控制室可以合用一个控制室吗?

作者: 1111111    时间: 2019-5-17 14:07
你想共用,就共用白,

恰如你和你老婆,共用一个被窝,谁又能挡住你们俩挖,





你和你老婆,要分床分居,也一样没谁挡喽




作者: 1111111    时间: 2019-5-17 14:09
你和你老婆,胡整胡有理。


作者: huanghong    时间: 2019-5-17 15:19
应该可以共用
作者: zhangweidqh    时间: 2019-5-18 12:17
可以但分开更好,现在都要求有微型消防站,趁机会建一个呗。
作者: 化工人张涛    时间: 2019-5-18 15:28
可以合用,设计规范可参照附件
作者: zhaisanming1    时间: 2019-5-18 16:36
可以建在一起
作者: saaaa    时间: 2019-5-18 20:56
看下GB50116,3.4.6
作者: lotos1987    时间: 2019-5-19 22:10
saaaa 发表于 2019-5-18 20:56
看下GB50116,3.4.6

GB50116
3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
3.4.8 5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

我理解3.4.6还是指电气(强电)专业不应无关穿行消防控制室。

同时,SH3006在编写是也遵守了GB50116,在4.3.4 (C)中也描述了火灾控制盘应该和主控室内其他控制盘相协调。
另外,有时运行人员有厂区消防监控和在火灾第一时间指挥厂区消防力量的任务,分开设置消防控制室不利于完成这个任务。
可见,只要符合GB50116条文解释中避免相互干扰的精神,还是可以和工艺控制室共用的。
作者: 无名思WUMING    时间: 2019-5-21 12:41
可以合,也应该合。
作者: 逍遙騰龍    时间: 2019-5-21 12:53
一般精细化工机柜室有放在一起的,控制室消防和控制可以放在一起,也有把消防监控放在调度室的……




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5