海川化工论坛

标题: 关于水封井的设置 [打印本页]

作者: 丶牙狼    时间: 2019-5-11 13:41
标题: 关于水封井的设置
GB50160-2008中(1)7.3.1含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道,但可燃气体的凝结液和下列水不得直接排入生产污水管道,这里的可燃气体的凝结液指的是什么?比如说液化烃罐区球罐脱水后的污水可以直接排入生产污水管道吗?(2)7.3.3的第二项工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口应设水封。这一项包括罐区雨水沟排出的水吗,由罐区排出的雨水在防火墙外需要设置水封井吗?

作者: sdwfsgyykai    时间: 2019-5-11 14:09
个人认为:
1、可燃气体的凝结液是指的在压力状态下为液相的,但是排出在大气后为常压时短时间无法汽化、长期会成为气态的组分;例如碳四
2、罐区的排出水都要设置水封井
作者: 丶牙狼    时间: 2019-5-11 14:21
sdwfsgyykai 发表于 2019-5-11 14:09
个人认为:
1、可燃气体的凝结液是指的在压力状态下为液相的,但是排出在大气后为常压时短时间无法汽化、 ...

谢谢解答




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5