标题:
请问气柜本体上是否需要设置氧含量分析仪
根据GB 51066-2014 工业企业干式煤气柜安全技术规范,进料的氧含量不能超过2%,但是在设备本体上没有要求说要设置氧含量分析仪,这个是否需要设置?
作者:
arpcd
时间:
2019-5-7 14:13
没必要,氧含量要测你可以到进煤气柜的管道上去取样啊,为啥非要在煤气柜上设氧气分析仪呢?一般的煤气柜上设有取样口,每个班取个样分析就是了。
规范只给你个原则,至于这个原则你怎么去执行,就没必要那么死板了啊。。。打个比方,就像人每天都刷牙,刷牙好比氧气浓度不能超过2%,有人刷牙就用2块钱一把的牙刷(取样手动分析),土豪用上千元的电动牙刷(设备上设在线氧气分析仪),只要刷牙了就成,就这么简单。
作者:
bulusli
时间:
2019-5-7 14:42
按方便又安全来就行
作者:
细嗅蔷薇_SADZ
时间:
2019-5-7 15:34
同理,可以灵活执行
作者:
lzzhhy
时间:
2019-5-8 00:18
气柜前管道上设在线氧分析仪,耐用的磁氧式,电化学的也行。氧超标气体勿进气柜,2%只供参考,要做爆发试验