标题: 冰机制冷量问题 [打印本页]

作者: qq_水木清华889889    时间: 2019-5-5 13:12
标题: 冰机制冷量问题

由于近期环境温度升高,体现出-15℃系统温度急剧上升,严重影响生产运行,通过对机组的运行状态进行观察分析,具体情况如下:
序号
项目
大冷1#
大冷2#
武冷冰机1#
武冷冰机2#
武冷冰机3#
烟冷
合计
1
系统设计需求制冷量/Kw
756
756
1405
1405
1405
2150
7877
2
目前设备理论制冷量/kw
/
248.45
0.00
330.44
359.43
2060.94
2999.27
3
制冷发挥效率
/
0.33
0.00
0.24
0.26
0.96
5
设备水流量(额定)/m3
/
200
280
280
280
403
6
设备进出水温差/℃
/
1.2
-0.96
1.14
1.24
4.94
大冷是大连冰山的,武冷是武汉新世界制冷,烟冷是烟台冰轮的。
附件:武冷冰机机组内部流程图。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml6100\wps1.jpg
整个系统的流程图如下:
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml6100\wps2.jpg
关于冰机制冷量核算问题,此处采用Q=cmT=Pt
C-15℃冷冻系统冷媒比热,取3.85J/Kg.
m为单位时间内的质量,密度取0.968g/cm3,流量按照机组蒸发器额定需求量计算
T为进出冰机的温差,P为机组制冷量,t为单位时间。
请问:
1、机组的制冷量核算能否按照上述公式进行核算?
2、如果不能,该以何种方式来计算该机组实际发挥的制冷量,(能大概核算即可)
3、从现有机组的形态,流程上看,有没有改进的地方?


作者: qq_水木清华889889    时间: 2019-5-5 13:16
冰机的内部流程图
作者: 维维豆奶/kb    时间: 2019-5-6 07:45
进出水温差不大啊
作者: 旭日东升_IZKS    时间: 2019-5-6 08:07
进出水温差小,影响了机组的制冷效率了
作者: qq_水木清华889889    时间: 2019-5-6 18:16
维维豆奶/kb 发表于 2019-05-06 07:45
进出水温差不大啊
这样计算机组的制冷量可行吗?
作者: my_love_jh    时间: 2019-5-12 12:39
计算方法没有毛病的,我这边都是这样计算的。至于制冷量明显低于设计量,和很多因素有关系,-15℃机组 新机组COP2.6以上算正常,老机组最起码2.3-2.4算正常,其他的你就要找原因了!过热度一般比蒸发温度过热14℃左右,蒸发温度比冷冻水出水温度底5-7℃正常