海川化工论坛

标题: 这些图片上的是隐患吗,望帮助 [打印本页]

作者: zhu2005163    时间: 2019-5-5 10:36
标题: 这些图片上的是隐患吗,望帮助
望帮助指出问题并解答,谢谢?
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-5-5 10:49
本帖最后由 sdscj0122 于 2019-5-5 18:42 编辑

图一电控盘上有杂物、不卫生,标识不清,乱涂乱画。易造成坠物伤人,外观呈现出管理不规范;
图二急停按钮悬挂异物,可能妨碍应急使用;
图三线槽板没有,缆线没有保护,还有线槽板没有固定,也会造成缆线损坏漏电接地短路一类的事故。
作者: liuyun001    时间: 2019-5-5 13:10
图二:电缆未规整到汇线槽;
作者: sdscj0122    时间: 2019-5-5 18:42
二楼分析的较全面
作者: hhbth    时间: 2019-5-5 21:20
本帖最后由 hhbth 于 2019-5-5 21:22 编辑

先理顺电缆。图二电缆从桥架引出来直接走地面到了控制箱吧?图三电缆桥架前面的人说了
作者: chenyuyan    时间: 2019-5-9 10:32
二、铜线可能卡住急停按钮,导致不能紧急停机。
三、如有鼠患易咬破电缆
作者: bancly    时间: 2019-5-25 09:47
图三:电缆在桥架内横断面的填充率感觉超过70%了,我们现场的监理要求是40~60%,另外,桥架去到箱体的电缆咋不做保护?