标题: 变频风机或水泵的启停操作?
       变频风机和水泵,启动时,是先启动后再逐渐加频率,还是先给个10HZ频率启动再逐渐增加频率?不清楚具体哪种方法好些,特向大家请教!
       我们平常操作都是先启动,接着由0HZ逐渐增加频率以达到工艺要求的出口压力为止。

作者: 泡沫_ZPTK    时间: 2019-5-4 11:59
对于跑轴瓦的泵,转速低时容易出问题
作者: hhbth    时间: 2019-5-4 15:42
离心泵 离心风机,我们都是低频启动,然后慢慢加频
作者: 极地之风    时间: 2019-5-4 16:29
泡沫_ZPTK 发表于 2019-5-4 11:59
对于跑轴瓦的泵,转速低时容易出问题

谢谢!也就是说要看滚动轴承和滑动轴承来区别启动方式吗?
作者: qqypp168    时间: 2019-5-5 08:58
正常启动,按工艺需求由变频器或PID决定最终工作频率。须根据工艺需要设置好PID相关参数,及变频器加减频率的时间。
作者: zhangjx19831    时间: 2019-5-5 23:12
变频调节,一般先要在现场按启动按钮,接通变频器电源,然后具体转速通过DCS进行给定。