海川化工论坛
标题:
安全阀与爆破片串联安装的要求
[打印本页]
作者:
渝琴
时间:
2019-4-22 20:50
标题:
安全阀与爆破片串联安装的要求
在TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程-工业管道(管规)中,第145条,如下图
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
在这条中第(五)项中规定:
爆破片装置与安全阀串联使用时,在爆破片与安全阀之间设置压力表或者压力开关,以及放空阀、过流阀或者报警指示器。
想问一下,为什么要设置“
压力表或者压力
开关
,以及放空阀、过流阀或者报警指示器”
这些辅助装置?究竟有什么作用?对于不能外排的有毒介质来说,这些物件在超压泄放时不是累赘吗?
作者:
guanyue5
时间:
2019-4-23 10:21
检测爆破片和安全阀之间的压力,报警指示器是当爆破片泄放压力后会发出报警信号,更直观的检测爆破片的使用情况。
作者:
yechao25038
时间:
2019-4-23 10:29
防止爆破片和安全阀之间产生压力,导致安全泄放装置不能正常起跳。
我认为设置的放空阀等只有在安全阀爆破片之间的空间产生压力时,才会开启。
作者:
渝琴
时间:
2019-4-23 21:17
yechao25038 发表于 2019-4-23 10:29
防止爆破片和安全阀之间产生压力,导致安全泄放装置不能正常起跳。
我认为设置的放空阀等只有在安全阀爆破 ...
安全阀与爆破片组合安装后,在两者之间的确形成了一个封闭的容腔,但是也只是空气而已,不会有其他什么特殊介质,就是环境温度有变化,也只是较小幅度的变化,可能会产生多大的压力呢?
作者:
Malacca
时间:
2019-6-3 02:34
影响的是爆破片的背压
作者:
张君莉
时间:
2019-6-3 11:26
检测爆破片是否完好
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5