标题: 有一个横河双法兰变送器,毛细管3米,不归零的问题
在L端加压后,泄压不归零。H端加压后,泄压,能归零,这是什么问题呢可能,手操器再校零能校回去
作者: zhenlizhijian    时间: 2019-4-19 21:41
单纯从描述来看,这表是是坏的。。
作者: 1111111    时间: 2019-4-19 22:44
这是反向受压,性能严重不好吧,,,坏倒是没坏。原因略而不表。

让传感器正方向受压,让H腔压力始终高于L腔,
是安全使用传感器,是正确使用传感器的
—— 一个常识 。


按这个原则安装布管,避免仪器反方向受压,就中喽 。






作者: 1111111    时间: 2019-4-19 22:49
本帖最后由 1111111 于 2019-4-20 08:30 编辑

量程不是正负双向的仪器,出厂测试也不会反方向加载做考核 。。。是没义务给你保障反方向性能滴 。


作者: cst1133    时间: 2019-5-1 09:47
膜盒坏了
作者: shl86125    时间: 2019-5-1 10:54
不说仪表的好坏,最起码应该知道仪表使用规范和打压注意事项。再来判断仪表的好坏。
作者: 斑蚊    时间: 2019-9-10 14:25
我想知道怎么加压,你把法兰举高了?
作者: autocontrol    时间: 2019-9-10 15:19
斑蚊 发表于 2019-9-10 14:25
我想知道怎么加压,你把法兰举高了?

用手按压就可以加压了
作者: 斑蚊    时间: 2019-9-11 08:44
autocontrol 发表于 2019-09-10 15:19


用手按压就可以加压了
最近在检修,拆了5个工艺认为不准的双法兰,结果法兰处不是漏油就是瘪下去了。
作者: autocontrol    时间: 2019-9-11 10:00
斑蚊 发表于 2019-9-11 08:44
最近在检修,拆了5个工艺认为不准的双法兰,结果法兰处不是漏油就是瘪下去了。

谁家的表,这质量 刚刚的