单位锅炉二次热风风量装的是阿牛巴流量计,配套的是EJA120A微差压流量变送器,左右各一套,阿牛巴流量计安装顺着风向安装的,前正,后负,对应的变送器是正对H,负对L,这样安装应该没问题啊,里面是正压,变送器量程为0-214pa,DCS设置量程0-214.可是为什么电脑画面显示闪黄无流量,断线,到现场将变送器H,L对换位置后,有流量显示,为正,正常了,这是为什么呢,但是另一侧安装也一样,表量程 0-149pa,DCS量程为-35-161pa,显示满量程,将量程改为前一个表的量程后,还是满量程,H,L也对换了,也不对,将三阀组关闭,表对空,表上显示25.?%,零点偏差很大,不回零,用475零点校正也校不过来,一直显示满量程,不知道这是怎么回事,求高手帮忙给解决一下,