海川化工论坛

标题: 仪表风故障 [打印本页]

作者: wx_Outsider1931    时间: 2019-4-15 10:51
标题: 仪表风故障
远程控制切断阀,在仪表风故障时如何动作?
作者: liuyuzzz    时间: 2019-4-15 10:55
看工艺需求
作者: 智GE    时间: 2019-4-15 11:01
1、已完成设计的,现场安装试用的远程切断阀,仪表风故障时阀门位置见P&ID图上的标注,三种:FO故障开、FC故障关、FL故障锁位;
2、而设计阶段,需要确定阀门的故障位置,是满足安全和工艺需求,由工艺设计提出,仪表实现。
作者: alibaba1234    时间: 2019-4-15 23:10
仪表风失去,仅是故障的一种。任意原因导致阀门故障,阀门应回到系统安全的状态。这种安全状态应有工艺确定。如果一个放热反应器进料阀故障,如果阀门处于故障开位置,显然物料继续进入,反应将会失控。这个进料阀显然应该是故障关位置。
作者: baihongliang002    时间: 2019-9-5 11:12
以设计文件PID为依据,一般PID上会在阀门图标的旁边写明FO, FC FL.