海川化工论坛
标题:
化工生产中隔爆仪表设备安装进线电缆处理
[打印本页]
作者:
liuyun001
时间:
2019-4-13 14:02
标题:
化工生产中隔爆仪表设备安装进线电缆处理
今天在知网浏览时,发现《化工生产中隔爆仪表设备安装进线电缆处理》一文,探讨的内容可以应对当下各种安全检查中对化工厂仪表配线防爆的问题解释。具体见附件:
( 下载次数: 3,容量,)
上传
点击文件名下载附件
作者:
275340019
时间:
2019-4-13 15:51
这篇文章阐述和排版挺混乱的。套话多于重点内容。
作者:
275340019
时间:
2019-4-13 16:03
很多时候电缆外径,仪表进线口,密封接头不匹配太难协调了。比如现在一个项目,业主签了六家电缆厂家,三家密封接头厂家,九家供货商的同等规格的内外径都不一致,怎么搞?用到各个装置,可能中标组合还不一样。。所以很多细则东西业主不懂,不要参与太多。把权利给设计院。
作者:
tianya3047
时间:
2019-4-14 21:50
好文,正需要。谢谢楼主。
作者:
热火1112111
时间:
2020-3-29 15:18
感谢分享!
作者:
大海_gbq9N
时间:
2021-12-2 23:08
本帖最后由 大海_gbq9N 于 2021-12-2 23:10 编辑
防爆仪表设计进行中。。很好的资料
作者:
333_AONE
时间:
2021-12-4 09:42
。。很好的资料
作者:
lotos1987
时间:
2021-12-4 10:08
有防爆认证的隔爆仪表,进线进缆各种要求都容易做到。但是爆炸环境下使用一些没有防爆鉴定的特殊仪表,需要外加防爆箱时,进管处就很难处理了。亲身经历。
作者:
花开无声_SZAW
时间:
2021-12-15 14:13
很多时候电缆外径,仪表进线口,密封接头不匹配太难协调了。比如现在一个项目,业主签了六家电缆厂家,三家密封接头厂家,九家供货商的同等规格的内外径都不一致,怎么搞?用到各个装置,可能中标组合还不一样。。所以很多细则东西业主不懂,不要参与太多。把权利给设计院。