装置安全联锁现场急停按钮前一阵突然没信号,导致联锁停车。属于误动作。为减少误动作,装置提出要设联锁延时。我认为如果设置延时,增加两三秒的延时对处理问题没有任何益处,两三秒内操作员根本反应不过来。增加了联锁失效的可能。可又找不出依据和国家规范来驳回。各位专家有什么好的建议?
作者: wx_笨小子[咖啡]64664    时间: 2019-4-9 20:08
多几对触点,增加判据,断线检测
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-4-10 07:29
你这个问题应属事故原因查找范畴,且不能做任何的延时改动。从改动论证手续看,是要经由相关设备部牵头,练x i设计厂家,经生产总经理批准才可以进行的,你没有这个必要查找相关的依据。其实依据就是设备的原始说明书。从技术层面上,这种现象有两个可能,一是真的被认为动过导致的,另一个可能???真的说是误动作,这个是要找出造成的原因,是继电器、线路????这个是可查的,认为的误动作装个摄像头比你改延时要实在得多
作者: 智GE    时间: 2019-4-10 09:22
1、不建议增加延迟,急停按钮本来就是用于紧急情况下的紧急停止,增加延迟会延迟触发,且没有根本解决问题;
2、如果要同时提高可靠性和可用性,有3对触点的急停按钮,设计阶段可以考虑,后改麻烦;
3、意外的急停一定是有原因的,线路的问题居多,因系统(含卡件)通道或卡件故障会有报警。建议常规检查:急停按钮、接线箱、端子板的接线和线路有无问题,端子松动锈蚀,电缆电阻和对地异常,端子板检查;
4、遇到过一次急停按钮停全装置,对线路和接线从现场到上卡件检查都没有问题;因有其它急停按钮,对这点在系统内进行旁路,能记录事件但不触发联锁;发现有人在机柜旁作业会发生故障,最后检查发现FTA端子板的夹持保险的簧片开口过大,导致单面虚接,有振动会导致断开;簧片开口是因为在调试阶段有烧保险,更换保险没用专用工具,用手取导致簧片变形。检查发现少量其它端子板也存在问题,进行了整改,并要求进行规范作业。