海川化工论坛

标题: 工艺管道试压 泵口临时盲板安装问题 [打印本页]

作者: 394362    时间: 2019-4-7 14:17
标题: 工艺管道试压 泵口临时盲板安装问题
目前项目上工艺管道试压  临时盲板计算厚度大概4mm 怕强力塞入盲板影响泵口应力  目前方案是在泵进出口阀门处断开安装临时盲板后水压试验  阀门和泵之间的管道不试压所有对接接头100%射线检测  请问各位大佬 这样干 可以吗 还有没有更好的方案 谢谢大家  之前是干容器的 管道接触不多
作者: 394362    时间: 2019-4-7 14:42
发错地方了 麻烦大佬转到管道论坛
作者: 3983596_FPPZ    时间: 2019-4-7 15:08
管径多大,试验压力多高?
作者: 苏丹    时间: 2019-4-7 22:50
一般是可以,但信息不全,无法确认。
1、入口和出口管径多少?
2、试压压力多少?
3、如果试压前进行过联轴器对中检查,并符合要求的情况下,可以直接在管线和泵法兰间加盲板。试压后复查联轴器对中即可。