海川化工论坛
标题:
三个西门子PLC控制柜同一块AI卡件内地信号同时故障报警,到底是什么原因?
[打印本页]
作者:
justli2007
时间:
2019-4-2 17:36
标题:
三个西门子PLC控制柜同一块AI卡件内地信号同时故障报警,到底是什么原因?
本项目共有3台增压机,每台设置了一个PLC控制柜,但是在运行过程中不定期的3个PLC柜内的同一块AI卡件内的信号报警,造成增压机同时跳闸;经过查阅在这同一块AI卡内共有7个AI信号,其中只有第一通道的电机电流是外部供电方式,电流信号来自电气变频柜内的变送器,其他信号全部为PLC内部供电的变送器信号,怀疑是因为此电流信号突变造成的整个卡件内的信号故障报警,但是为什么3个PLC柜的同一块卡件同样信号同时故障报警呢?请高手帮忙分析。谢谢了!!!
作者:
budaoweng123
时间:
2019-4-2 19:20
电气来的信号最好有隔离器。AI卡型号是331-7KF02吗?按图做好接地
作者:
心清如水
时间:
2019-4-3 11:22
把这两块AI卡上的所有通道用安全栅隔离,很难排查到底是那个通道导致这个AI卡Fail
作者:
神奇鸟_NUBN
时间:
2019-4-3 17:54
来自变频器的电流信号不需要往外供电的。
作者:
1111111
时间:
2019-4-3 18:36
变频器提供的"脏"电源,污染了电网,所以三个pLC,才会同时报错撒
千万千万千千万,别再用变频器带的狗屎电源,给仪表供电喽 外...........
作者:
eddie2012
时间:
2019-4-4 08:30
1111111 发表于 2019-4-3 18:36
变频器提供的"脏"电源,污染了电网,所以三个pLC,才会同时报错撒
千万千万千千万,别再用变频器带的狗屎 ...
学习了
作者:
myface
时间:
2019-4-4 08:59
遇到过类似的问题,建议楼主还可以排查下其它模块的信号。我上次遇到的问题就是AO模块上的一路感应电压导致另一块AI卡件数据丢失的。
作者:
hfrs
时间:
2019-4-4 14:14
本帖最后由 hfrs 于 2019-4-4 14:20 编辑
不需要供电。
作者:
斑蚊
时间:
2019-5-10 09:30
变频器端带电压了,所以PLC这边不要供电,一般用隔离器。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)