海川化工论坛

标题: 管道试压长度为什么不适合大于1000m? [打印本页]

作者: Dew_ESSA    时间: 2019-4-1 13:22
标题: 管道试压长度为什么不适合大于1000m?
本帖最后由 雲目 于 2019-4-3 22:28 编辑

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定:
    (1)钢管、铸铁管。水压试验的分段长度不宜大于1000m。
    (2)如采用聚乙烯给水管:
     对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。

请问,为什么不适合大于1000m,大于1000m打压有什么坏处,结果不准确还是什么呢?

作者: lovelife1997    时间: 2019-4-1 14:48
水压测试只是考验的一个点的压力承受能力,越长越不准。
作者: 哞哞牛    时间: 2019-4-1 15:47
本人很少接触给排水,长度要求不太明白,在长输管线中一般要求30公里左右,而场站建设也没有长度要求,同求答案
作者: Dew_ESSA    时间: 2019-4-1 23:23
lovelife1997 发表于 2019-4-1 14:48
水压测试只是考验的一个点的压力承受能力,越长越不准。

没明白,我的是消防管道打压14公斤,能保住压力就没问题吧,和长度没关系吧?
作者: lovelife1997    时间: 2019-4-1 23:55
这个点指的是一段距离。总之你按照规矩来,无非就是打压多花些时间,增加点成本,不过和后期的补救成本算起来那都是可以忽略的小钱。
作者: 宝鸡超晟钛业    时间: 2019-4-3 10:06
这是主要考虑便于试验操作而进行的原则性规定
作者: 于默飞飞    时间: 2020-5-28 15:55
lovelife1997 发表于 2019-4-1 23:55
这个点指的是一段距离。总之你按照规矩来,无非就是打压多花些时间,增加点成本,不过和后期的补救成本算起 ...

石油化工管道好像没有这个说法,是吧?




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5