海川化工论坛

标题: 请问重大危险源设计需要考虑哪些有规范要求吗?如控制必须接入DCS吗??? [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2019-3-29 13:46
标题: 请问重大危险源设计需要考虑哪些有规范要求吗?如控制必须接入DCS吗???
请问重大危险源设计需要考虑哪些有规范要求吗?如控制必须接入DCS吗???

作者: zb030121eric    时间: 2019-3-29 16:05
还请大侠们指教      
作者: konggu    时间: 2019-3-29 16:31
目前达到一二级的重大危险源有特殊要求
作者: liurunru    时间: 2019-4-2 09:53
除了dcs以外还要有独立的ESD,安全仪表回路
作者: Hansonwen    时间: 2019-4-2 12:56
涉及“两重点一重大”,还需要遵守安监总管三[2014]116号 加强化工安全仪表系统管理的指导意见,安监总局[2011]40号令 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
作者: yinqy    时间: 2019-4-2 14:54
国家安全监管总局住房城乡建设部安监总管三〔2013〕76号文《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》
还有对储罐的一些自控要求的文件


作者: 41120938    时间: 2019-4-3 12:59
需要设计独立的SIS,与DCS分开,SIL等级根据Hazop分析确定
作者: gy21xys24    时间: 2019-4-4 08:13
单独接入SIS系统,要独立设计,接入SIS的仪表不可与其他公用,3选2
作者: hyt1973    时间: 2019-4-4 12:05
主要参考:危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2015年修订版)
重大危险源的设计和普通的危化品设计没有什么两样。判定为重大危险源,主要目的是为了便于安全监督管理。大部分要求还是和生产管理有关,与设计相关的并不多,但也有一些,如:
第十三条 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,按照下列要求建立健全安全监测监控体系,完善控制措施:
(一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能;一级或者二级重大危险源,具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天;
(二)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统;
(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);
(四)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统;
(五)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。
作者: xinht1    时间: 2019-4-7 09:56
有没有要求接入DCS没有要求,但是要求有独立的sis系统。
作者: liuyanfeng725    时间: 2019-4-15 17:24
现在的安全要求越来越高,如果是新设计建议高标准设计,以后省去很多麻烦,参考规范:重大危险源40号令,AQ-3035、AQ-3036
作者: zxf7401    时间: 2019-5-1 17:47
DCS和SIS ,9楼讲的很清楚了
作者: chaiqing2011    时间: 2019-5-5 14:45
76号文,要套石化规,AQ3035/AQ3036重大危险源自控有要求
作者: shen_CLEH    时间: 2019-5-7 09:01
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》安监总局令第40号、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局令第45号、《进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》、安监总管三[2013]76号、《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号、《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ3035-2010、《罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010,重大危险源需设SIS安全仪表系统。
作者: 破局    时间: 2019-5-8 17:20
消防、避雷设施、接地、警示标识、可燃有毒探头、监控、围堰等
作者: zhouzhou_VJRI    时间: 2019-5-9 11:14
yinqy 发表于 2019-4-2 14:54
国家安全监管总局住房城乡建设部安监总管三〔2013〕76号文《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理 ...

谢谢分享

作者: XIALUOKE    时间: 2019-6-19 16:31
以上楼主们说的很透彻。如果是新设计罐区,细节方面还要考虑储罐归类存放与间距(2013的76号文),雨水废水排放阀设计,360°无死角全视频监控,冷却与事故喷淋喷雾,槽罐车、卸装泵、鹤管及其间距,每个储罐而不是同类储罐进出口安装紧急切断阀,管道介质与流向标识,静电释放器,淋浴洗眼器,附近要有应急救援器材柜,卸装操作规程和重大危险源管理制度上墙,有毒可燃气体报警器应具备声光报警功能,日常巡查记录箱.......
作者: zb030121eric    时间: 2019-6-20 09:31
XIALUOKE 发表于 2019-6-19 16:31
以上楼主们说的很透彻。如果是新设计罐区,细节方面还要考虑储罐归类存放与间距(2013的76号文),雨水废水 ...

2013的76号文  请问这个具体是什么文件?
作者: XIALUOKE    时间: 2019-6-20 10:14
关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知(安监总管三〔2013〕
76号)
作者: XIALUOKE    时间: 2019-6-20 10:17
(十七)建设项目可燃液体储罐均应单独设置防火堤或防火隔堤。防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积,当浮顶罐组不能满足此要求时,应设置事故存液池储存剩余部分,但罐组防火堤内的有效容积不应小于罐组内1个最大储罐容积的50%。
作者: XIALUOKE    时间: 2019-6-20 10:35
本人1996被评为化工工艺高级工程师,在大型国企从事过化工设计,工艺、设备、安全、环保、计量、分析等专业技术和生产管理,主持过多个化工项目的技术改造和建设。连续不断学习国家有关安全和环保方面的法律法规。但精力有限,难免不足,欢迎请各位指教。
作者: zxf7401    时间: 2019-6-26 14:12
14楼说的比较全了
作者: 院长雪人    时间: 2019-9-10 09:12
Hazop分析,STL定级后考虑用几级的SIS系统。
作者: 小怪八神    时间: 2020-2-20 19:22
学习学习




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5