海川化工论坛

标题: 管道检测问题 [打印本页]

作者: 宝鸡超晟钛业    时间: 2019-3-23 14:41
标题: 管道检测问题
压力管道都规定了无损检测的检查等级和比例,对于常压管道该不该检测,或者检测比例,有无具体的规范要求?

作者: 情绪_WHCK    时间: 2019-3-23 16:37
可以参照钢制给排水管道的检测标准进行检测,GB50268有相关规定
作者: 张先生2015    时间: 2019-3-23 18:04
一般按照最小的5%检测
作者: 智者明    时间: 2019-3-23 19:05
一般按照5%比例抽测,若有问题则扩大到20%抽查,若再有问题则100%检测。
作者: nideshui    时间: 2019-3-23 20:23
跟流体和管道材质有关系,查看50517和3501




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5