标题: 空气压缩机温度探头仪表接线带电,如何处理? [打印本页]

作者: yeying34    时间: 2019-3-17 09:26
标题: 空气压缩机温度探头仪表接线带电,如何处理?
本帖最后由 yeying34 于 2019-3-17 09:34 编辑

空气压缩机(多轴式的,汽轮机带动 )有一点的径向轴承温度出现大幅波动,仪表检查发现从探头出来的仪表线带有几十伏的电压,同一径向轴承有AB两只监测点,另一点不带电,接地放电后还是有几十伏,同机组其它温度监测点都不带电。第二天检测只有几伏,还是不敢接入系统。有没有遇到相似情况的呢,如何处理?有什么危害?

作者: l847795134    时间: 2019-3-18 00:10
信号线磨损导致带电吧,检查一下线路吧
作者: 孔庆保-系统节能    时间: 2019-3-31 01:13
首先,你测试一下对地是否有电压。机械探头都是外部供电的,这个对地电压很重要,我就烧坏过设备。另,如果对地没有,只是两根线有电压,这时候你分别开机关机再测一下。开机有关机没有这个就好解决了。如果关机时还有电,这个问题就复杂了。先溅一下
作者: 午夜阳光_RWPP    时间: 2019-6-26 16:45
先检查线吧,不行就把探头和线都换了