海川化工论坛
标题:
尾气吸收装置风机风压大小
[打印本页]
作者:
dahuangyua_WSDB
时间:
2019-3-15 10:43
标题:
尾气吸收装置风机风压大小
各位大师,我想请教一下氯气尾气吸收,风机风压大小的选择,二级碱洗,塔高8米左右,这个要多大风压的风机?
作者:
ZHF_WXVO
时间:
2019-3-15 11:02
正常负压控制在-0.2-0.3kpa,就可以了
作者:
小小化工工程师
时间:
2019-3-15 11:52
ZHF_WXVO 发表于 2019-3-15 11:02
正常负压控制在-0.2-0.3kpa,就可以了
这个要计算二级碱洗塔的压损有多大,正常气体这个不会超过5KPa的。
作者:
ZHF_WXVO
时间:
2019-3-15 13:50
那你这个就要看你的洗涤量和分布管孔经及管道安装高度
作者:
Free风
时间:
2019-3-15 17:17
如果只是空塔碱洗的话压损很小,一般都不超过500pa,但你选择风机压头要从整个系统核算。
作者:
xinht1
时间:
2019-3-17 20:44
出口50-100pa就可以了,具体看压损了
作者:
清城君
时间:
2019-3-18 10:49
塔压降要算的,粗略的话1500-1800pa可以能用
作者:
13931806605
时间:
2019-3-30 11:15
4500pa--5500pa,具体看塔的直径及塔内阻力,一般用这个参数都可以
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)