标题: 炼化装置如何进行强度试压或者气密试验? [打印本页]

作者: lijin130148    时间: 2019-3-11 22:43
标题: 炼化装置如何进行强度试压或者气密试验?
      最近碰到一个头痛的事,请教各位高人。
      化肥装置长停了5个月,准备开起来,需要进行气密试验。装置的正常生产压力跨越比较大,从负压到16.0MPa。现在存在以下问题需要高人帮忙解答:
      1、整个装置压力等级比较多,按照气密试验的要求,必须把不同压力等级的工段隔离,分段试验。但因为原来设计时防止法兰泄漏,直接是焊接连接,无法盲板隔离。
      2、氮气或者空气的压力比较低,无法达到1.0MPa以上。
      我们以前大检修后都是充氮气到0.7-0.8MPa保压,检测漏点。但现在长停了5个月,不敢这样做。
      碰到这样的问题,请教高人如何解决?
      3、其他的炼化厂是否有为气密试验单独设计的压缩机?

作者: we11we11    时间: 2022-10-25 18:23
1. 你是气密试验,不同压力等级的系统可以不用盲板,直接用阀门隔离啊
2. 长时间停后,建议首次升压不用太高,先检测漏点,确认后再逐步提高压力
3. 有专门的空压机可以升压很高的