海川化工论坛

标题: 锅炉磁翻板液位计使用问题请教 [打印本页]

作者: kuseamu    时间: 2019-3-4 17:12
标题: 锅炉磁翻板液位计使用问题请教
超过300℃的锅炉汽包有采用磁翻板液位计的吗?使用效果如何?

作者: 丁小帅    时间: 2019-3-4 17:39
可以采用  锅炉汽包用的磁钢和浮子是不一样的 可以耐高温高压
作者: budaoweng123    时间: 2019-3-4 20:59
好像用双色的比较多
作者: 自动化_SMHZ    时间: 2019-3-4 21:10
就用磁翻板的吧,省心。
作者: 275340019    时间: 2019-3-4 23:52
注意高温使磁场消除的可能,如果要用,注意选好的品牌。就地玻璃板也可以用。远传表一般差压变送器,导波雷达,
作者: 凹刀大侠    时间: 2019-3-5 09:14
一是高温高压容易消磁 再者 开停车过程浮子有损坏的可能,关键是选好厂家
作者: 石头_HOTO    时间: 2019-3-5 09:58
可以用,一般采用云母双色磁翻板液位计,使用效果良好,一般是标配
作者: ywjxh    时间: 2019-3-5 10:36
高温高压磁翻板液位计使用场合非常多。
作者: 乐小天    时间: 2019-3-5 13:03
双色的直观,但是云母片容易脏以及损坏,维修量比较大
作者: 牛在飞_UMKX    时间: 2019-3-5 13:30
一般锅炉汽包采用双色温度计和电接点温度计加差压温度计进行测量。磁翻板的也可以使用没有问题的。
作者: l847795134    时间: 2019-3-6 16:53
一般都是采用玻璃板液位计,磁翻板应该采用耐高温的
作者: zxg.wylton    时间: 2019-3-6 19:12
凹刀大侠 发表于 2019-3-5 09:14
一是高温高压容易消磁 再者 开停车过程浮子有损坏的可能,关键是选好厂家

你快推荐几个靠谱的厂家
作者: 凹刀大侠    时间: 2019-3-6 22:56
不算是做广告吧
作者: 凹刀大侠    时间: 2019-3-7 07:31
zxg.wylton 发表于 2019-3-6 19:12
你快推荐几个靠谱的厂家

K-TEK
作者: zxg.wylton    时间: 2019-3-7 08:37
能做到的参数?能否5年免维护?
作者: 13770381505    时间: 2019-3-7 12:00
一般用电接点液位计和红绿双色液位计
作者: 凹刀大侠    时间: 2019-3-7 21:50
zxg.wylton 发表于 2019-03-07 08:37
能做到的参数?能否5年免维护?
工艺参数提供对,开停车的时候不要负压,五年是没有问题的
作者: shl86125    时间: 2019-3-7 22:51
一般锅炉汽包采用双色温度计和电接点温度计测量。主要看单位的重视程度选择。
作者: strikefreedom    时间: 2019-3-11 11:22
可以
作者: 星星路_ZCRT    时间: 2019-3-11 23:26
锅炉磁翻板没见过,我们是用玻璃板
作者: l847795134    时间: 2019-3-17 09:33
大多数都不推荐用磁翻板的,建议使用玻璃板液位计,测量比较直观
作者: shrien    时间: 2019-3-17 11:06
可以使用,对材质要求耐高温高压,可以让供货商推荐选型
作者: white-cg    时间: 2019-3-17 11:23
ASME CLASS600,350℃的锅炉汽包采用磁翻板液位计,使用效果十年了,很好,K  -   T   E   K的.
作者: 0020LLKK    时间: 2019-3-17 16:41
说实话搞过仪表的人都知道,玻璃板或者别的就地显示的液位计一般用不了多久,因为用久了里面会进去杂质,久而久之导致堵死,卡死,排污阀堵死,这种表要想好用,必须经常性的排污,但是你觉得可能吗,哪有这么多闲心。所以你选哪个都一样,最后都是用不了。