标题: 孔板流量计
继续前两天的问题,最大流量5吨,刻度流量10吨,差压变送器量程0-25kpa,内部设定10kpa,现在实际流量13吨,问一下通过变送器能调吗?还是需要更换孔板
作者: 凹刀大侠    时间: 2019-3-2 09:45
本帖最后由 凹刀大侠 于 2019-3-2 10:17 编辑

更换孔板比较麻烦而且还得工艺条件允许,差压变送器差压值超量程没?如果没有的话,那就肯定没问题
作者: 275340019    时间: 2019-3-2 10:45
1、先说最大量程设定不合理。工艺提条件也太儿戏了,记得前两天说的正常3,最大5.现在实际正常到13.可以说之前选的孔板肯定不好用,或者已经超出规范要求,精度和不确定度已经远远超标。
2、现场变送器和室内设置要一致,不一致的话能测准?
3、再说你问题,可以通过变送器调整,但产生的问题如第1条所说。建议重新核算,如已不符合规范要求,建议工艺提出较为准确的参数,重新计算选型。
作者: wowwz1    时间: 2019-3-2 13:27
可以增大差压变送器量程,计算流量可以根据孔板计算书上的公式带入增大后的量程计算确定
作者: ikqinqye    时间: 2019-3-2 18:30
调变送器没用的,需要重新计算
作者: 小涂子    时间: 2019-3-12 15:23
现在流量已经超出刻度流量,孔板要重新计算。如果要精确计量,重新计算孔板,如果是有个数就行,且孔板在这个流量下是安全的话,扩扩变送器量程就拉到了。
作者: 逍遙騰龍    时间: 2019-3-12 15:37
重新计算,别整那些没有用的……
作者: batawfn    时间: 2019-3-14 09:11
重新提供数据计算,孔板还是那个孔板,算出来的差压值,再经过变送器调整
作者: 牛在飞_UMKX    时间: 2019-3-14 10:32
孔板是一定要重新算的,每个孔板的开孔以及角度都是计算出来的,否则测量出来的根本不准,甚至不能做为参考依据。变送器现在已经不重要了,一次测量原件不准,变送器精度再高也没用,只能将误差扩大。所以一定要更换孔板,变送器调量程可以继续使用。