海川化工论坛

标题: 工艺提给仪表的条件 [打印本页]

作者: 小孟同志啊    时间: 2019-3-1 09:31
标题: 工艺提给仪表的条件
想请问一下  
各位在工作的时候  工艺怎么提仪表调节阀  切断阀   的条件
最主要是阀前阀后的压力怎么提  能打个比方吗·谢谢

作者: 小小化工工程师    时间: 2019-3-1 10:18
这个压力本来就是根据工艺条件自己定的。
作者: iceblue518    时间: 2019-3-1 10:29
按照工艺参数提啊
比如说一个精馏系统的塔釜出料调节阀
塔的操作压力2公斤,储槽压力1公斤
这样阀前压力就是2公斤,阀后压力就是1公斤
当然在提条件时要注明是绝压还是表压
附一张调节阀的条件表,我一直在用的
仪表条件表
工程名称
调节阀监控自控设计条件表
    (压力调节)
编制
编号
设计项目
审核
设计阶段
施工图
校核
第   页
共页
序号仪表位号用途介质名称
操作流量
操作压力
    MPa(A)
操作
    温度
    (℃)
操作
    密度
    kg/m3
动力
    粘度
    (cp)
气体压缩系数饱和蒸
    汽压力
    (MPaA)
饱和
    蒸汽
    温度(℃)
临界
    压力
    MPaA
故障
    阀位状态
    代码
是否
    带手轮Y/N
安装位置
备注
最小
正常
最大
单位阀前
阀后
管段号
外径/内径
    (mm)
材质
流程图号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明:1、第2栏“仪表符号”由自控专业填写。
2、第11栏,介质为气体时填“标准密度”值,其他状况填操作状态下的密度值。
3、第18栏,故障时阀位状态代码:全关(C),全开(O),保位(L)。


作者: 凹刀大侠    时间: 2019-3-1 11:29
数据表啊 基本的如介质 温度、压力、流量、管径作用形式等一系列
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2019-3-1 11:35
2L的表就够用了




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5