hfrs 发表于 2019-2-27 11:50
按DN80 SCH40管径,满刻度量程5T/h,差压10kpa,b=0.328;6kpa,b=0.371。最大不能超过10kpa,可以选择6kpa ...
金岭仪表-朱长岭 发表于 2019-2-27 15:29
我用计算软件算,DN80 密度按水来 最大 5t 常用 3t,算出来后,最佳差压值范围是0-1.6kpa,常用580pa。 ...
275340019 发表于 2019-2-27 15:34
1、按楼主描述应该是已有孔板下选量程和差压。
2、即使按新表计算,1.6KPA差压的孔板肯定不好用,稍微 ...
金岭仪表-朱长岭 发表于 2019-2-27 15:46
学习了,学习了。
还有个疑问我们生产的很多孔板都是配eja微差压出厂的,也就是说差压值都在1KPA以下的 ...
275340019 发表于 2019-2-27 16:22
1、一般孔板都是配差压变送器,因为设计推荐用6~60kpa的差压。配微差压确实也有,一般x i惯用在大口径上的 ...
hfrs 发表于 2019-2-27 11:50
按DN80 SCH40管径,满刻度量程5T/h,差压10kpa,b=0.328;6kpa,b=0.371。最大不能超过10kpa,可以选择6kpa ...