标题: 磁翻板液位计求助 [打印本页]

作者: 李永李达    时间: 2019-2-20 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 自动化_SMHZ    时间: 2019-2-20 23:11
能升不能降?是不是翻板不灵活了
作者: 钢花飞舞    时间: 2019-2-21 08:20
磁翻板液位计是利用两磁极的相对运动及磁场的作用,在有磁钢的浮子运动到一个位置时,该处带有磁性的翻板由于磁场的作用(同极相斥,异极相吸)发生翻转,指示液体到了哪个位置。所以,你说的情况,有可能是浮子有稍许的变形或是倾斜,下降过程中有卡滞(浮子与浮筒间隙很小)。上升和下降过程的速度有大的差别。
作者: 钟强XRFE    时间: 2019-2-21 08:26
应该是有卡顿,可以切出来,在排污口接一段软管灌水看看,记得把上部阀门打开通气
作者: 1111111    时间: 2019-2-21 09:34
浮子质量偏小,太轻喽。
作者: 喻伟    时间: 2019-2-21 10:28
原因可能有两点:1浮子实际往下走了,但没有翻牌,可以用磁铁吸吸翻牌试试。
                        2浮子卡住。条件允许的话把上排空阀打开,降低液位,看看浮子是否变化,如果液位下降到浮子下方,还是没有变化,可以确定浮子卡住了。
测试:磁翻板切出来,灌水,看浮子变化。
作者: w285586756    时间: 2019-2-21 11:37
罐子是碳钢的么,或者是近距离内有影响磁翻柱运转的导磁性铁丝、栏杆等等,没有卡涩问题话就查查这些吧,假如用磁铁导顺之后还是这样那就有可能是隔磁没做好了
作者: zgu1230    时间: 2019-2-21 16:47
下次排水顶部放空阀打开试试