西门子M40耐低温型阀门定位器,在鄂尔多斯室外使用,温度-30℃左右,定位器不工作,加上电伴热就可以工作,气源有在线露点测试仪监测,请问有遇到类似情况的吗?

作者: jizhenlin    时间: 2019-2-15 10:20
西门子M40耐低温阀门定位器?没听说过,也没用这种。我这用的一直都是西门子PS2系列阀门定位器,大概四五百台,室外温度和你一样-30左右,没因为低温出过问题,关键要把仪用气露点控制好,如果室外最低气温-30,那么仪用气露点要控制在-50度以下,才能保证气源不结露。
作者: 英姿卓越    时间: 2019-2-15 16:59
jizhenlin 发表于 2019-2-15 10:20
西门子M40耐低温阀门定位器?没听说过,也没用这种。我这用的一直都是西门子PS2系列阀门定位器,大概四五百 ...

M40就是耐低温型的,-40~80℃,露点仪也是没有问题的,就是不能正常工作,管键是加上电伴热就好了
作者: l847795134    时间: 2019-3-18 00:21
更换定位器试一下,是不是定位器不能奈低温
作者: wdyhm    时间: 2019-3-18 09:21
阀门和过滤减压阀耐不耐低温?光定位器耐低温也不能保证整套阀耐低温