海川化工论坛
标题:
液氨槽车装卸车站是否需要增加消防喷淋
[打印本页]
作者:
挡道小鬼
时间:
2019-2-14 14:20
标题:
液氨槽车装卸车站是否需要增加消防喷淋
求助,液氨装卸车站增加消防喷淋是不是国标强制要求,适用哪个标准?
作者:
刘义唐
时间:
2019-2-16 13:13
合成氨工艺安全控制指导意见中有要求:液氨充装现场设置喷淋装置、在线计量装置,充装管前第一道阀处设置紧急切断阀。
现场安全检查一般不是合成氨企业涉及氨卸车区域也要求设置
作者:
挡道小鬼
时间:
2019-2-17 14:59
刘义唐 发表于 2019-2-16 13:13
合成氨工艺安全控制指导意见中有要求:液氨充装现场设置喷淋装置、在线计量装置,充装管前第一道阀处设置紧 ...
非常感谢回复,还是有一点不明白,充装站和装卸区域有什么区别。另外,你说的是山东地方标准。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5