关于用压力变送器测液位
[打印本页]
作者:
jl3134887
时间:
2019-2-14 10:57
标题:
关于用压力变送器测液位
现有一台单法兰膜盒压力变送器用来测量液位,变送器量程为0——35Kpa,液位量程为1.3m——3.2m,请问对应的压力范围应该设置为多少?
作者:
275340019
时间:
2019-2-14 11:43
P=pgh.....
作者:
石头_HOTO
时间:
2019-2-14 11:48
这个需要液体的密度P=pgh
作者:
天华
时间:
2019-2-14 13:46
首先要知道介质密度,才能算压力范围,单法兰只实用于测非压力容器液位。
作者:
qqgd
时间:
2019-2-14 15:28
用介质密度和需要测量的液位高度换算一下,给出点裕量就可以.
作者:
l847795134
时间:
2019-3-14 00:12
介质密度多少啊,
作者:
钢花飞舞
时间:
2019-3-14 08:28
首先确定给出的量程范围要无误(1.3m—3.2m),再要得到所测介质在工况下的的密度,然后根据2楼给出的公式(P=pgh),计算1.3m和3.2m时的压力值,最后将变送器的零点迁移至计算值,再把3.2m时的压力值计算出,打压查看零点和量程值即可。如果以水在标况下的密度可知。零点是13KPa,量程是32KPa。
作者:
韓礨
时间:
2019-3-19 08:01
7楼正解,测得液体密度后除以水的密度后分别乘以零点和量程可得需要的零点和量程。
作者:
batawfn
时间:
2019-3-19 08:43
比如水的密度是1. 3.5米罐子,液位就是 35KPA. 俗话液位都是1米等于10KPa,就是测水, 测其他液体,乘以密度就行了,
作者:
1111111
时间:
2019-3-19 09:38
本帖最后由 1111111 于 2019-3-19 09:39 编辑
压力→液位的量程变换,公式推演如下:
△P=ρgh,
h=△P÷(ρg),,,普通精度测量,g取9.8,
h=0.10204×△P÷ρ
△P的单位是 —— kPa
ρ的单位是 —— 克/立方厘米
h的单位是 —— 米
作者:
1111111
时间:
2019-3-19 09:55
楼主说:“液位量程为1.3m——3.2m”
这个1.3米,估计是打罐底起算的,
如果差压计的液相取源点在这个1.3米处,
则,
1.3米处是0kPa位,
1.3米以下部分,对差压计而言是非测量段,也叫死液位段,
1.3米以上部分,对差压计而言是可测量段,
液位的可测量范围=3.2-1.3=1.9米。
作者:
石头_HOTO
时间:
2019-3-19 10:11
这个需要液体的密度来算