海川化工论坛

标题: 关于直流接地电压 [打印本页]

作者: jl3134887    时间: 2019-2-10 14:44
标题: 关于直流接地电压
正极对地电压0V,负极对地24V,为什么正负极量不出电压?

作者: fengxiaosa    时间: 2019-2-10 16:31
系统本身的接地情况是什么样的?
作者: jl3134887    时间: 2019-2-10 16:53
fengxiaosa 发表于 2019-2-10 16:31
系统本身的接地情况是什么样的?

悬浮接地
作者: joseph119    时间: 2019-2-10 17:21
是同一个电源模块出来的24VDC的正负吗?
作者: 乐小天    时间: 2019-2-11 15:52
怎么正极对地会是0v?




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5