标题:
双法兰双毛细管差压变送器
双法兰双毛细管差压变送器,1、2、3哪种表头安装位置正确 ?有何不妥和错误原因?求大神详解
作者:
zdl1966
时间:
2019-2-1 16:18
1、3可以,2不行。
作者:
qq_满满的808808
时间:
2019-2-1 16:20
zdl1966 发表于 2019-2-1 16:18
1、3可以,2不行。
为什么?
作者:
qq_满满的808808
时间:
2019-2-1 16:21
zdl1966 发表于 2019-2-1 16:18
1、3可以,2不行。
膜片经常鼓,不准确
作者:
wang202
时间:
2019-2-1 16:29
由于硅油在毛细管里受重力因素,只有1是最合适的,1也是很多手册里推荐的安装方式!
作者:
fengxiaosa
时间:
2019-2-1 17:46
都可以。不影响测量的。
https://bbs.hcbbs.com/home.php?m ... ward=1&id=68793
作者:
1111111
时间:
2019-2-1 20:00
本帖最后由 1111111 于 2019-2-1 20:14 编辑
纯粹讲压力传导,而不去涉及传感器工艺性能方面的固有缺陷时,
图1,是通用普适的 。
图2、图3,只有在储罐的气相压力,始终高于某个值时,才能有效测量出液柱的压差。
拿图3来说,
比如当气相压力=0kPaG时,
储罐里的液柱无论是增大还是减小,传感器膜片处检测到的差压,都不会发生变化,都会恒=0kPa。
为啥?
因为液柱的重力压强是铅垂指向地心有方向的,
当(P气+P液)<P油时,
压强是传递不到传感器膜片部位的。
。
作者:
275340019
时间:
2019-2-2 13:04
zdl1966 发表于 2019-02-01 16:18
1、3可以,2不行。
除了3不建议,1-2没问题
作者:
275340019
时间:
2019-2-2 13:05
2019-2-2 13:13
最好的是第一种安装方式,高低压侧的毛细管液柱能相互抵消些,防止膜片鼓起来
作者:
邓守怀
时间:
2019-2-2 15:34
最好是1,因为膜片一般都是承受的正压,23方式由于长期使用时,不可避免的形成负压,可能将变送器膜盒拉变形或损坏
作者:
13770381505
时间:
2019-2-3 09:59
建议第一种,实际测量结果都是一样,其他两种对膜片有影响
作者:
天华
时间:
2019-2-11 10:33
1和2都行吧!7楼正解
作者:
feixiang100
时间:
2019-2-12 10:51
都可以用,只是涉及到零点调整或量程迁移的问题。建议最好选用图1的安装方法,尤其在储罐内是负压操作的情况。
作者:
lvnengkang
时间:
2019-2-12 14:01
1是最好的,3可以看成2方式的一种极限临界方式,都是不推荐的,也可以说是错误的。随然可以使用。但抵消重力的那部分无法迁移。别看厂家的宣传,膜片外鼓情况多了去了
作者:
l847795134
时间:
2019-3-11 22:16
都可以正确测量的
作者:
蝈蝈GHMZ
时间:
2019-3-12 10:08
1
作者:
lxpcnpc
时间:
2019-3-14 13:44
推荐使用1、2的安装方式,第三种使用前需要进行迁移掉安装方式所产生的静态误差,并且测量过程中会发生一些其他因素影响你的心情。
作者:
刘大能
时间:
2019-3-14 20:01
见过1.2 ,3还没见过
作者:
爱神冰封
时间:
2019-3-14 21:44
理论上都可以,实际1和2用的较多,也有用3的
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2019-3-15 09:20
1.更适用于负压。2.适用于普通液位测量。3.不建议
作者:
l847795134
时间:
2019-4-2 20:05
都可以,不可能会鼓包的,测量的都是压力容器
作者:
习惯沉默
时间:
2019-4-3 09:41
1和2都不会有问题 只有3不行 不能跟低压侧平行且表头太高压力会传导给高压侧
作者:
fjw3081585
时间:
2019-4-3 14:41
我不理解为什么你们说的3不行毛细管只有长度不足不可以的安装位置,即使变送器安装位于低压侧或者高压侧的下面和上面最后只要迁移就OK了哪一条规定不允许3的安装方式呢,2的安装方式应该是最标准的,前提是你能找到那个中间点(大部分都找不到)。图中内容来自于SH-T3521-2007石油化工仪表工程施工技术规程。
作者:
龙行天下哦哟
时间:
2019-4-3 20:46
见过最多的就是1,2和3见得不多,1也是各品牌双法兰液位计推荐装法。
作者:
弘洁科技刘兴中
时间:
2019-4-4 10:05
除了3不建议。1.2没问题
作者:
0020LLKK
时间:
2019-4-9 16:36
从理论上讲,123都可以测量。毛细管不会引起压力变化
作者:
suntao3598
时间:
2019-4-9 16:49
最好用第一种:
作者:
沉竹_PCQT
时间:
2019-4-9 17:24
双法兰你随便装,但得好好校准。图1最简单。
作者:
GeniusTTUV
时间:
2019-4-9 18:13
通过迁移,都能满足测量要求。
作者:
445419531
时间:
2019-4-15 14:45
1、2可以,3不行。