标题: 防爆区域划分的图纸 [打印本页]

作者: nihaowodehailai    时间: 2019-1-30 11:47
标题: 防爆区域划分的图纸

现在工厂要在原防爆车间里安装某些设备,涉及到防爆区域定义的问题,车间的防爆等级也不明确。由于资料难找,工厂里面是不是都会保存防爆图纸资料?不知道这个防爆区域划分的信息在哪一类图纸中?如果图纸找不到,设备在防爆车间里又不好安装,那又该怎么做呢?求助大佬们!

作者: qqgd    时间: 2019-1-30 12:19
这个应该不需要图纸吧,根据生产工艺\物料\泄漏几率等,可以参考国家标准进行划分,然后确定出防爆区域类型\爆炸性组分或气氛的组别;然后根据所划分的级别选择合适的防爆设备就行了。
作者: jwb1985    时间: 2019-1-30 13:23
电气防爆等级区域划分图,这个是有专门的图纸的。
作者: nihaowodehailai    时间: 2019-1-30 14:09
jwb1985 发表于 2019-1-30 13:23
电气防爆等级区域划分图,这个是有专门的图纸的。

就是说工厂在正常情况下会留存这些图纸资料的是吧?大佬.
作者: jingsan    时间: 2019-1-31 08:35
在建设项目的初步设计(安全设施设计)中,爆炸危险区域划分图是一十分重要的图纸资料。详细施工图也少不了爆炸危险区域划分图。找找图纸资料,应该能找到。
作者: pdf1314    时间: 2019-1-31 15:54
在开始设计阶段就应该有防爆区域划分的图纸的,设计范围会给你计算并画出防爆区域范围的。要是没有了,那你们只能重新找设计院看看原始的,重新搞。另外安监部门的专家不一定认可你们的安装,对新增加的设施可能涉及防爆区域扩大等,所以你们最好新设备找设计院给你们设计出图。
作者: nihaowodehailai    时间: 2019-2-1 12:03
pdf1314 发表于 2019-1-31 15:54
在开始设计阶段就应该有防爆区域划分的图纸的,设计范围会给你计算并画出防爆区域范围的。要是没有了,那你 ...

所以说找新的设计院重新设计是可以的是吧?我以为这个防爆只能是建设前期设计院设计的.还有,要是重新设计的话,会不会很麻烦,因为涉及到已经安装使用的设备还有管路之类的。
作者: 贺兰雪色    时间: 2019-2-1 15:40
找设计院或者可以出图的。
作者: nihaowodehailai    时间: 2019-2-1 16:43
贺兰雪色 发表于 2019-2-1 15:40
找设计院或者可以出图的。

如果找不到预原来的设计单位,能找一个新的设计院来做吗?新的设计院什么数据都没有这样会不会要做很多工作?
作者: 贺兰雪色    时间: 2019-2-1 17:21
nihaowodehailai 发表于 2019-2-1 16:43
如果找不到预原来的设计单位,能找一个新的设计院来做吗?新的设计院什么数据都没有这样会不会要做很多工 ...

这个我不好说,我们新项目验收的时候需要防爆区域划分图,就随便找人做了。
作者: zjmax    时间: 2019-2-2 11:32
请设计单位出具设计诊断报告、并补设计诊断图纸,将遗漏补齐。
作者: nihaowodehailai    时间: 2019-2-2 14:58
贺兰雪色 发表于 2019-2-1 17:21
这个我不好说,我们新项目验收的时候需要防爆区域划分图,就随便找人做了。

那做这个的设计院需要什么资质吗?就是防爆这块的?还是说另外的建筑资质就可以做?
作者: nihaowodehailai    时间: 2019-2-2 15:00
zjmax 发表于 2019-2-2 11:32
请设计单位出具设计诊断报告、并补设计诊断图纸,将遗漏补齐。

原厂房已经有十几年了,现在补做这个行吗?
作者: 梦魇GT    时间: 2019-2-2 15:08
是有风险的 因为是老建筑  很多标准都改了  如果重新设计不一定 能通过  还有你之前不可能没动过装置设备等  这些变更都可能被扒出来  设计诊断可以试一试  政策松点 可以过
作者: nihaowodehailai    时间: 2019-2-2 16:33
梦魇GT 发表于 2019-2-2 15:08
是有风险的 因为是老建筑  很多标准都改了  如果重新设计不一定 能通过  还有你之前不可能没动过装置设备等 ...

还是那个问题,设计院需要相关的防爆资质才能来设计吗?
作者: wanderful    时间: 2019-2-3 13:05
是会有此类图纸的,不过也得看你上的是什么样的设备,时候会释放出易燃易爆物质
作者: zjmax    时间: 2019-2-3 18:53
nihaowodehailai 发表于 2019-02-02 15:00
原厂房已经有十几年了,现在补做这个行吗?
看你公司规模
作者: mxlalsg    时间: 2019-2-11 13:53
如果设计阶段未出危险区域划分图,或者生产阶段发生变更时,需要找有资质机构出具危险区域划分图。意义在于电气设备选项和日常作业管理。
作者: nihaowodehailai    时间: 2019-2-11 14:42
mxlalsg 发表于 2019-2-11 13:53
如果设计阶段未出危险区域划分图,或者生产阶段发生变更时,需要找有资质机构出具危险区域划分图。意义在于 ...

是的,说的对!现在就是再找有防爆设计资质的设计院来做
作者: gjtc009    时间: 2019-2-12 18:11
防爆区域的划分体现在安全设计专篇中,是非常重要的一部分,作为附图在安监局是备过案的,在防爆区域内新增设备,该设备的防爆等级要大于等于该区域的防爆的等级,所以前提要确认防爆区域的防爆等级,本厂如果找不到就找设计单位
作者: sdscj0122    时间: 2019-2-12 18:53
防爆区域的划分一般由电气专业划分,去电气图纸里面找吧
作者: ZHZJJNTJSCN    时间: 2019-2-12 20:41
防爆区域的划分由电气专业划分,如果工艺设备条件变了,原来的爆炸危险区域图也要变的,最好是原有设计单位原有图纸,如果工艺条件变更,应同步变更爆炸危险区域图,并按企业变更管理制度管理,爆炸危险区域图是重要的图纸资料,谁出图谁要终身负责的,不是随便可以出的。
作者: tujing998    时间: 2019-2-13 13:40
这种图纸属于电气专业,电气防爆区域划分图。实在找不到这个图纸,自己也可以选型啊,根据燃爆物质的闪点、引燃温度、防爆类型去选