海川化工论坛
标题:
请教循环水碱度问题
[打印本页]
作者:
8212890
时间:
2019-1-26 20:16
标题:
请教循环水碱度问题
中央空调循环水PH值7.5,总硬度135,总碱为800,请教各位前辈该如何调节。
作者:
li376968709
时间:
2019-1-28 09:33
这个数据感觉不太对,可以提供下补水的水质探讨下,同时总碱度主要是碳酸盐与碳酸氢盐
作者:
shingjiang
时间:
2019-1-28 10:12
本帖最后由 shingjiang 于 2019-4-16 16:24 编辑
简要分析下,目前你的pH是7.5,在这种状态下总碱度基本是以碳酸根和碳酸氢根形式存在的,由于贵方水系的总硬度不高,才135(贵方未提表示方式,分析以碳酸钙计),就目前的状况而言,暂时没有问题。
有问题的是你的维护状况,这个需要了解贵方的补充水,循环水及其系统工艺特点等情况才能进行分析。找个水处理公司进行个全面的勘察,然后再进行判断。
作者:
猪的念来过倒
时间:
2019-1-29 12:25
此水质属于负硬度水,腐蚀性水质,结垢不太容易;
其次碱度是甲基橙碱度还是酚酞碱度?
控制腐蚀即可,加碱可以调节下PH。
作者:
yangsl52@yeah.n
时间:
2019-3-8 21:33
估计浓缩倍率过高,需要大排大补。降低循环水系统的碱度。
作者:
行梦晓新
时间:
2019-4-16 15:32
首先你这碱度数据监测准确吗?自己确定一下哈,感觉应该不太准确,有点太高了,降低碱度方法一是加酸,如硫酸。二是排出浓水,补充新水,置换水质。先想这些了。
作者:
abcd805451863
时间:
2019-5-4 16:51
加点硫酸调整一下碱度就好了
作者:
曼尼_UV44b
时间:
2019-8-13 14:31
碱度主要是氢氧根,碳酸根和碳酸氢根,高了容易造成结垢影响换热效果,还会引起严重的垢下腐蚀。你们循环水加着药剂还是有软水装置?
作者:
8212890
时间:
2019-10-25 15:19
有加着药剂
作者:
c2158chang_818
时间:
2019-10-30 15:30
中央空调循环水pH值7.5,总硬度135,总碱为800。此种水质比较奇怪了,总硬度和总碱度是以碳酸钙计的吧。如果补充水是负硬度水时则补充水中应当有碳酸氢钠或钾,但是如果碳酸氢钠高时循环水中的pH值不应太小,所以,pH值、总硬度、总碱度完全对应不上,是否存在pH计或分析问题,最好送样做一个水质全分析就全看明白了。如此低的pH值循环水系统的结垢稍微加点阻垢剂就控制了,控制腐蚀可能会有点难度,特别是碳钢达到0.075mm/a。建议使用比较好的缓蚀剂。一般总碱度如果是800m/L时循环水的pH值至少应为8.5以上吧!!!