海川化工论坛
标题:
关于浙大中控JX300XP系统的下装问题
[打印本页]
作者:
coolmikey
时间:
2019-1-21 18:37
标题:
关于浙大中控JX300XP系统的下装问题
现在系统正常运行,组态和程序中添加了一些风机温度连锁停机程序,一部分电动阀门参数值修改,还有部分组态量程修改,部分新上设备组态和画面,问题是风机无法停机,会影响环保数据,在线下装有没有可能引起系统连锁跳车?第二个问题是关于量程组态的问题,是不是AIP点就不需要下装程序,只要发布就能用,PT100信号貌似不可以,必须下装。有没有熟悉JX300XP的大神们帮下忙,不胜感激!
作者:
jlshnlhj
时间:
2019-1-22 11:42
本帖最后由 jlshnlhj 于 2019-1-22 12:14 编辑
组态分为控制站组态和操作站组态,一般控制站组态须下装,发布。AI点等是在控制站组态,你说要下装吗?不下载,控制站没编译好的程序,怎么运行采集那些AI点?让操作站来采集那些AI点?
操作站组态,流程画面,趋势等是操作站的事,不需下装,只需发布。
关于联锁停机程序,在线下装有没有可能引起系统联锁跳车,这要看联锁条件是否满足。安全起见,可分2步进行。
1.联锁停机输出不接线,联锁停机程序完成后编译,下载,调试(离线)。
2.全部调试正常,完成后,
切除
联锁(“联锁切除开关”置 切除 位置),接联锁停机输出线,
恢复
联锁(“联锁切除开关”置 正常 位置)
作者:
石头_HOTO
时间:
2019-1-22 13:41
所有的都必须下装程序,JX300XP是支持在下装的,但是存在风险,涉及连锁和关键参数的建议停机后下载,我厂曾今发生过一次下载时阀门动作
作者:
49205455
时间:
2019-1-22 18:16
说句实话吧。浙大中控的系统连他们自己人都搞不太准。有时候他们说不会动,偏偏就动了。说下装不会丢失文件,偏偏就丢失了。而且都是他们自己操作的。并不存在操作失误。所以,没人能给你做出保证下装时联锁会不会动作。改量程都是可以直接发布使用,但是最好是下装一下再发布。不下装容易出错。热电阻其实是没有量程的,是根据电阻值对应温度,不存在什么量程的说法。系统里所谓的量程,只是显示上限。对应的东西都是存在卡件内,所以必须下装才有用。
其实你不想让风机停很容易,找电气短接联锁点,让它不停。然后下装,下装完确定联锁没问题。再让电气撤掉短接线就OK了
作者:
逍遙騰龍
时间:
2019-1-23 08:48
jlshnlhj 发表于 2019-1-22 11:42
组态分为控制站组态和操作站组态,一般控制站组态须下装,发布。AI点等是在控制站组态,你说要下装吗?不下 ...
此楼正解。
JX-300XP支持在线下载,但是保险起见,建议下载之前先设置联锁投切设置,然后设置常开的一个点,来先做,然后在修改组态投进去,这样最保险。
我下载了至少100次组态,一次也没跳车,也没出现过异常,除非是你编错程序的。发布是最安全的,不用担心……
作者:
hfrs
时间:
2019-1-23 10:42
先逐个控制器下装,后逐台发布。JX300XP在线下装发布过N多次,没觉得是个事。只要你别全体发布就不会有大事。
作者:
dayqi
时间:
2019-2-12 16:25
300XP只要你逻辑没写错,程序随便下。
你改量程和逻辑肯定要下载的
作者:
yanglaoqi123
时间:
2020-9-1 21:35
请教下,AI点修改参数报警值需要下装么
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5