海川化工论坛
标题: 灭火器配置要求 [打印本页]
作者: 1329135447 时间: 2019-1-18 18:06
标题: 灭火器配置要求
灭火器是一种轻便的灭火工具,为了合理的配置建筑灭火器,有效的扑救初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产安全,灭火器的配置设计有明确的规定,今天分享灭火器的配置的相关内容。
一、灭火器配置设计计算步骤
1. 计算单元的划分
1) 对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。
2) 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。
3) 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
4) 同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。
2. 在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:
Q=KS/U
式中
Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
S:计算单元的保护面积(㎡)
U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B)
K:修正系数
修正系数值按下表的规定取值: