各位大拿,有没有使用在1.5公里左右的硬手操(现场距控制室1.5km)经验,直接驱动现场中间继电器。需要中甲加什么吗?
另外这样的距离,汽包上的电接点水位计如何处理?

作者: wangyongan    时间: 2019-1-16 09:44
没有实际经验,但问题应该不大,首先要知道中间继电器功率或直接测量线圈电阻,根据电压匹配电缆,铜导线单位长度电缆的阻值R=0.0178/S Ω/m,或者干脆问电气中间联络电缆的设计。
作者: backhamm1982    时间: 2019-1-16 09:54
主要是线路容抗
作者: lixinji    时间: 2019-1-16 11:44
中控和现场通过光缆通讯,通过现场控制箱来实现继电器动作,应该更可靠。