标题: 丙烯液相管道安全阀
丙烯液相管道在两端阀门有可能关闭的情况下,需要考虑热膨胀管道超压而设置安全阀,当安全阀起跳的时候,阀前是液相,阀后是闪蒸气相还是气液两相?

作者: mm280054599    时间: 2019-1-11 23:05
丙烯在液相管道里的存在始终保持温度-压力的对应关系,在管道里一直是饱和的,被安全阀排出的瞬间,温度不变,压力变小,肯定会气化,除非排放量瞬间过大可能存在带液喷出,但也会立刻气化。当然,气化时会有相变焓出现,排放口的温度会降低,当持续大量的排放导致安全阀排放管内的温度低于其沸点温度约-46℃时,管道内则可能出现液体,但这种可能性比较小,因为液体的膨胀系数相对较小,安全阀排出一点液就能“解压”,不会出现持续大量排放的情况,所以,一般正常工况下,排出来的是气相。
作者: dahei9971    时间: 2019-1-11 23:20
热膨胀量,泄放量小,一般按经验选20的泄放阀。是气相还是液相主要看排放到哪里?排放到压力源就是液相,排放到燃料气管网就是气相。
作者: xbl240    时间: 2019-1-12 09:35
排放到火炬管网
作者: xbl240    时间: 2019-1-12 09:50
dahei9971 发表于 2019-1-11 23:20
热膨胀量,泄放量小,一般按经验选20的泄放阀。是气相还是液相主要看排放到哪里?排放到压力源就是液相,排 ...

比如泵出口管道安全阀排至泵入口,泵入口算是压力源,出口就是液相,如果排到火炬管网,也排出的是气相,这样理解对么?我有一个混淆的地方,就是当丙烯做制冷剂,压缩机增压气相,然后冷却为液相,此时是过冷状态,通过节流阀,流体进入气液分离罐,此时是节流阀后压力状态下的气液两相,这个过程跟安全阀排放的区别在哪里?
作者: dahei9971    时间: 2019-1-12 09:54
安全阀的背压是可以选择的,节流阀是按照工艺要求定的。
作者: dahei9971    时间: 2019-1-12 10:09
这里主要是热膨胀产生的压力升高是过程的,而且泄放量很小。如果是瞬间的排放到低压系统,必须按照气相核算孔径大小(bore),这样安全阀就较大了。
作者: xbl240    时间: 2019-1-12 22:25
dahei9971 发表于 2019-1-12 09:54
安全阀的背压是可以选择的,节流阀是按照工艺要求定的。

安全阀跟节流阀后面的压力都小于阀前压力,那为什么一个泄放全是气相,一个是气液两相呢?
作者: dahei9971    时间: 2019-1-13 05:05
一个背压是0.05mpa,一个是工艺条件压力。
作者: doublekill    时间: 2019-1-14 21:25
丙烯的压力管道一般情况为全压力管道。也就是可能液化烃管道设计温度为50℃,即,能够在50摄氏度的情况下管道也不会爆炸?
另外,如果管道超压,安全阀开启较小,此时存在节流,肯定是汽化,丙烯汽化吸热,这时候液相丙烯就会出来。如果大量喷涌根本来不及蒸发。
就像高压常温丙烯,用导淋排到现场,就像液氮一样,挥发一部分,但是其他再蒸发没有热量了,自然不会再蒸发,就以液态的形式存在大气中。
但是安全阀超压肯定是超压就起跳,然后回座,回座再起跳的可能性比较小。个人认为会有液态丙烯出来,并且安全阀出口会结霜。
作者: iwjtueabk    时间: 2019-1-15 09:46
正常而言,當液態丙烯因為管線壓力太高而造成安全閥噴吹的時候,因安全閥下游管線壓力很低,所以會以氣化的的方式呈現

當然,一般而言安全閥下游管線可能有一個緩衝的球槽,又或是燃燒塔進行燃燒以降低整條管線的壓力。