海川化工论坛

标题: 现场远传仪表至DCS距离要求 [打印本页]

作者: xdl2933    时间: 2019-1-9 09:16
标题: 现场远传仪表至DCS距离要求
各位前辈,请教一个问题,现场远传仪表需要直接将信号远处至DCS,现场仪表到DCS的距离是否有要求?

作者: love861204    时间: 2019-1-9 09:46
电缆的阻值只要不超过要求,你都可与用,但是一般太远了电缆的成本就太高,很多都是将控制机柜就近放置,光纤传至控制室内
作者: xdl2933    时间: 2019-1-9 09:52
love861204 发表于 2019-1-9 09:46
电缆的阻值只要不超过要求,你都可与用,但是一般太远了电缆的成本就太高,很多都是将控制机柜就近放置,光 ...

你好,如果不考虑电缆成本问题的话,这个信号的传输距离是由电缆阻值(长度)决定吗?谢谢。
作者: 1111111    时间: 2019-1-9 11:15
xdl2933 发表于 2019-1-9 09:52
你好,如果不考虑电缆成本问题的话,这个信号的传输距离是由电缆阻值(长度)决定吗?谢谢。

是的挖
作者: l847795134    时间: 2019-2-27 20:39
一般信号电缆传输,ZR-DJYVP传输距离不超过600米
作者: 275340019    时间: 2019-2-27 21:06
1.5mm2的屏蔽线,走4~20ma最长走过1000米这样。其实上限不仅于此。
感兴趣可以网上搜索一下,有很多类似的文章。教你怎么计算理论使用长度。计算时注意几个方面:
1、线径和材质不一样,阻抗不一样。
2、比如电缆长度500米,阻抗=500x2x每米的阻抗值。“2”是因为电缆是两芯的,总长度是2倍。
3、额定电压24VDC,但实际上是允许波动的,规范上也有,±5%。所以要按24x0.95算。
4、每个仪表的最低用电要求不一,所以计算出1表可以1000米,2表不一样就能1000米。
5、要保守取值(可考虑取理论值的0.7~0.8倍),毕竟都是取的理论值计算。实际存在电缆偷工减料、干扰、线路有端子等产生各种影响。
作者: 韓礨    时间: 2019-3-17 22:36
要使4~20mA信号,无损失在两线回路里传输,必须满足欧姆定律。即满足:(激励电压-变送器允许的最小工作电压)≥输出电流×电流环路总电阻当输出电流I=20mA,即0.02A时,上式取等号,则:电流环路总电阻=(激励电压-变送器允许的最小工作电压)÷0.03、将这个计算值记作r,即r=(激励电压-变送器允许的最小工作电压)×50,单位Ω这个r,业界称之为电流信号的负载电阻,也就是电流信号的最大带载能力。
作者: 韓礨    时间: 2019-3-18 19:26
我们知道导线也是有电阻的,有电阻那就会分压。由欧姆定律V=IR知道电缆分压=回路电流*电缆电阻,回路电流最大取20MA(实际最大21.5ma)。现场仪表允许的最小工作电压一般为10V,那么电缆的最大电阻R=(24-10)/0.020=700欧姆。根据电缆的导体GB/T 3596-2008规定,第一种导体标称1.5平方的20度最大直流电阻12.1欧/千米,换成100米就是1.21欧.那么允许的最大电缆长度为700/12.1=57.85千米。注意这里的电缆长度为回路的总长度,现场仪表距卡件的距离应该除以2,即使如此实际应用中应该也没有达到这个距离的。
作者: 硝普钠    时间: 2019-3-18 20:35
如果是4~20mA电流信号 是不会有衰减的 但是电缆越长线阻越大会造成电压降低,降低到仪表工作电压以下,仪表就不能正常工作了。所以并不是多长都行
作者: sayhalo    时间: 2019-3-19 08:23
实际用过,安全栅供电,1.5的屏蔽线,500米没问题,再远没用过。当然,环境不同也许有所差异
作者: batawfn    时间: 2019-3-19 08:36
500米以内的屏蔽线都是没有问题的。
作者: hfrs    时间: 2019-3-19 12:07
楼主是问理论计算,还是实际应用,另外连信号类型都没说,也不太好回答。