海川化工论坛
标题:
联锁切断阀,在净化风停了会如何?
[打印本页]
作者:
神雕大侠
时间:
2019-1-4 17:59
标题:
联锁切断阀,在净化风停了会如何?
切断阀也分风开风关吗?
作者:
955559
时间:
2019-1-4 18:05
切断阀,重要部位的都有自带独立风罐,能够争取一定时间,停风也不是瞬间就没压力的,装置入口的缓冲罐还是能留有操作时间的~~~
作者:
49205455
时间:
2019-1-4 20:59
当然分,风开风关。你把气缸抬起来,把阀芯转90度,不就变幻了。
作者:
qq_梦吧954954
时间:
2019-1-5 16:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
盖九幽
时间:
2019-1-6 10:36
看你切断阀的作用形式了
作者:
鞍山新会员
时间:
2019-1-7 08:20
切断阀按工艺要求 会有失气开 或者失气关的。
所以会有变化。
作者:
zxg.wylton
时间:
2019-1-7 08:29
看风压、开关速度、阀门选型,有时候需要分,有时候不需要分
作者:
石头_HOTO
时间:
2019-1-7 08:46
分的了,净化风停了会如何,会根据阀门的特性出现风开风关
作者:
leit
时间:
2019-1-7 09:09
看铭牌 分 FC FO FLO FLC
作者:
艾米艾米
时间:
2019-1-8 10:42
装置净化风停,
FC 阀,风开,故障关, 阀门关闭
FO阀,风关, 故障开,阀门全开。
FC/FL: 风开/保位, 仪表风停, 阀门处于保持前一刻开度,直到保位阀因各种原因失效后,阀门关闭
FO/FL: 风关/保位, 与上面的相反。
作者:
荆榛
时间:
2019-1-17 10:54
实际应用中,仪表风停,就算没有储气罐,管网压力也不会立即下降到0,所以,除非触发联锁,不然,阀门会有一段时间处在开度不确定状态。