海川化工论坛
标题:
减温减压器出口仪表安装
[打印本页]
作者:
人生如戏_DUFU
时间:
2018-12-29 12:37
标题:
减温减压器出口仪表安装
各位大侠:减温减压器出口压力表/温度计安装点与喷水点距离有安装要求吗?
作者:
yunrun
时间:
2018-12-29 13:26
减温减压装置上的压力和温度测点其安装位置通常在减温减压装置厂家的图纸上会提供。通常压力测点在图纸上的布局没问题,温度点一般要距离喷水减温位置出口2m左右蒸汽温度才能测准确。
热电阻yunrun.com.cn/product/list_80.html
作者:
leit
时间:
2018-12-29 14:05
尽可能远一点,温度近了会显示偏低。压力没在意过!
作者:
匆匆的过客
时间:
2018-12-29 16:19
一般情况下,减温减压器的温度和压力测量位置处于减温减压器出口管道上靠近减温减压器的地方,既不能太近又不能太远,以保证测量准确、控制灵敏。
作者:
suxiubin
时间:
2019-1-2 08:53
温度越远越好,压力无所谓,因为我们的蒸汽管网很长,需要的是管道终点的温度满足要求
作者:
zhaoxv989
时间:
2019-1-2 16:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
hzzlfj
时间:
2019-4-17 10:40
从减温减压器出口端算起2—3米依次安装温度压力就地远传仪表
作者:
wuzhiqiang519
时间:
2019-4-17 11:20
一般减温减压器厂家会出一个图啊,按照NB-T47033-2013减温减压装置规范中10.1.1 装置出口测温和测压点应布置在装置出口1m以上