海川化工论坛

标题: 高压容器气密性试验 [打印本页]

作者: MAEIR    时间: 2018-12-28 07:13
标题: 高压容器气密性试验
请教一下各位同行,如果介质是无害的,比如空气氮气,的大型高压容器,水压试验后,气密性试验是否可以免去?
作者: zjq1962    时间: 2018-12-28 08:05
高压容器没有规定一定要做气密性试验吧,致密性试验也可以采用其它的检漏方法。
作者: AtlantisH    时间: 2018-12-28 08:47
空气的本来就不用气密性试验;如果在开放空间,氮气也不用,密闭空间的就不清楚了。
需要做气密性试验的,水压试验后再做气密性试验,不能免除气密;用气体做强度试验的,升压到强度试验压力检验合格后,可以将压力降到气密性试验压力,检验气密性。
作者: 独孤凌云    时间: 2018-12-28 08:47
这要看你对高压容器的泄漏率的要求是不是严格,严格的话,肯定是要进行气密试验的
作者: 加氢系列技术    时间: 2018-12-28 09:58
不可以哦
作者: zjq1962    时间: 2018-12-28 11:28
AtlantisH 发表于 2018-12-28 08:47
空气的本来就不用气密性试验;如果在开放空间,氮气也不用,密闭空间的就不清楚了。
需要做气密性试验的, ...

为什么要等强度试验合格后再将压力降到气密试验压力呢,做气压试验的过程中本身就要降到设计压力后再保压足够的时间的,因此不管是液压试验还是气压试验,试验过程中同时也对密封性进行检验的。如果做了气压试验,再以相同的气体进行气密性试验是没有意义的。容规规定,做气压试验的容器是否需要再做泄漏试验,应当在设计图样上注明。
作者: 海水天冰    时间: 2018-12-28 11:37
对于盛装毒性危害程度为极度、高度危害介质或者设计上不允许有微量泄漏的压力容器,应当进行泄漏试验,所以说这得看设计要求,
作者: zjq1962    时间: 2018-12-28 13:02
独孤凌云 发表于 2018-12-28 08:47
这要看你对高压容器的泄漏率的要求是不是严格,严格的话,肯定是要进行气密试验的

对泄漏率要求高的情况下,压力容器均需要进行致密性试验的、不局限于高压容器。
作者: MAEIR    时间: 2018-12-28 17:35
独孤凌云 发表于 2018-12-28 08:47
这要看你对高压容器的泄漏率的要求是不是严格,严格的话,肯定是
请问泄漏率的测定是否有相关标准依据?
作者: MAEIR    时间: 2018-12-28 17:36
zjq1962 发表于 2018-12-28 13:02
<blockquote><font size="2"><a
请问泄漏率的测定是否有相关标准测定
作者: MAEIR    时间: 2018-12-28 17:36
zjq1962 发表于 2018-12-28 13:02
<blockquote><font size="2"><a
请问泄漏率的测定是否有相关标准测定
作者: zyywushi1983    时间: 2018-12-28 22:44
极度或高度,或不允许有微量泄漏 的 做泄漏试验, 你介质是空气氮气,达不到不允许微量泄漏吧,我觉得可以不做
作者: zh8989    时间: 2019-7-2 07:20
气密性实验是独立的哦,气压实验合格后,可不做气密性实验。液压实验是对刚度,强度的整体性实验,密封实验是对密封性的实验。
作者: 张君莉    时间: 2019-7-2 08:47
做气密的目的是什么?
作者: 老黄瓜喷绿漆    时间: 2019-7-2 13:35
高压气密性试验太危险了,如果做,你就离远点,要保证有掩体
作者: APHRODITE    时间: 2019-7-3 07:48
如果不是设计上不允许有微量泄漏,我觉得是可以的




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5