海川化工论坛
标题:
请问低压蒸汽管道每次开启都振动很大,噪音大,水击大,有什么好的措施和方法吗?
[打印本页]
作者:
zb030121eric
时间:
2018-12-23 22:04
标题:
请问低压蒸汽管道每次开启都振动很大,噪音大,水击大,有什么好的措施和方法吗?
请问低压蒸汽管道每次开启都振动很大,噪音大,水击大,有什么好的措施和方法吗?
作者:
天天快乐吧
时间:
2018-12-23 22:05
排水
作者:
天天快乐吧
时间:
2018-12-23 22:07
打开疏水器旁路导淋、低点导淋,多排一会确认没有水之后关闭即可。
作者:
zb030121eric
时间:
2018-12-23 22:20
天天快乐吧 发表于 2018-12-23 22:07
打开疏水器旁路导淋、低点导淋,多排一会确认没有水之后关闭即可。
有没有专门的防止水击的管件?
作者:
真好好
时间:
2018-12-24 07:27
慢慢的进蒸汽暖管,充分排水
作者:
钱好了30
时间:
2018-12-24 07:27
首先你得注意,引蒸汽之前打开多个道林阀,可能多排液,其次,蒸汽开启速度要慢,快易至水击
作者:
roy129383
时间:
2018-12-24 08:07
每次开启前打开所有疏水阀旁通,暖管6小时以上,然后缓慢升压至设定压力,我们这是每半个小时升一公斤压力,完全开启要一天时间。
作者:
人生旅途
时间:
2018-12-24 08:24
低点排水。
作者:
明月心18
时间:
2018-12-24 09:07
这种现象在实际中很容易出现,蒸汽管道如果长时间不用的话由于蒸汽凝结成水再用时就会出现这种现象,可以在管道的最低处加一个或多个倒淋,每隔一段时间把管道里的水放一下就可以了。或者直接加装疏水阀把凝结水及时排掉就可以了。
作者:
hzs1169
时间:
2018-12-24 09:20
安装自动排水设施
作者:
节能环保是大计
时间:
2018-12-24 11:29
暖管程序一定要!
作者:
zb030121eric
时间:
2018-12-24 14:46
hzs1169 发表于 2018-12-24 09:20
安装自动排水设施
自动排水设施是啥????
作者:
英雄留步
时间:
2018-12-24 15:17
进气截止阀开前,后段排气阀全开,热管;你要减震减噪,那就要非常缓慢的开启蒸汽进气截止阀,缓慢预热管线即可;
作者:
似水三号
时间:
2018-12-24 16:16
很基础的引蒸汽步骤,就不会出现这种情况
作者:
南笛_BVXD
时间:
2018-12-24 17:16
首先蒸汽管道的阀前要设置排水设施(疏水器),减少冷凝水进入阀后;第二,要缓缓打开蒸汽阀门,即所谓暖管;第三阀后管道也要设置必要的排水疏水设施,及时排掉凝水,尤其是通汽的管道比较长的情况下,更是如此。
作者:
蔡元知1314
时间:
2018-12-25 08:39
送蒸汽首先要慢慢暖管,暖管是要把蒸汽管道的所有导淋全部打开排水,造成管道振动大,主要是送气太快,排水不畅。
作者:
MIYAWAKI韩杰
时间:
2018-12-26 09:41
蒸汽和水共同在管道里流动,速度较快时会产生较大的振动和水击。开启初期管道升温产生大量冷凝水可通过蒸汽疏水阀及旁通阀快速排出可减少振动和水击现象。
作者:
quanquan3306
时间:
2018-12-26 11:17
蒸汽管道开启前要排水、预热,然后才能使用,震动大是含水情况下开启,注意。
作者:
SUN/fw
时间:
2018-12-26 12:52
停用时将管线内蒸汽排空,防止冷凝产生凝液。引汽时将管线内凝液排空,缓慢操作
作者:
chougf
时间:
2018-12-26 14:26
这个东西,看操作人员负责还是不负责,认真负责的会暖管,慢升压,就不会有水击了
作者:
zhx023
时间:
2018-12-27 08:39
排冷凝水不彻底,投用前多排排水。如果是设计有低点没有排水口,那就改设计
作者:
独孤凌云
时间:
2018-12-27 09:05
蒸汽管道要先暖管,也就是先小开度的打开蒸汽阀,同时打开疏水器排水,或打开末端排气,使整条蒸汽管道温度达到一定的热度,才能完全投用
作者:
jiangsheng
时间:
2018-12-27 09:15
充分排水,充分暖管~
作者:
lky18766949713
时间:
2018-12-27 15:55
开启阀门前先缓慢打开阀前导淋排水,当排到全是汽时关闭导淋,缓慢开启蒸汽阀,一定要慢,开一点等等,过会再开,直到开到需要的开度即可。
作者:
关不上的窗_KEIQ
时间:
2018-12-27 20:17
蒸汽之所以水击就是有水积累了 想办法排掉 或者找到积水原因
作者:
遗忘的牛狼
时间:
2018-12-28 19:09
蒸汽慢慢开,充分排水
作者:
小智慧
时间:
2018-12-28 21:07
慢开,近端排凝
作者:
啤酒从业者
时间:
2018-12-29 09:39
在每段管线上低点处安装输水阀,进行输水,每次升压前,见蒸汽逸出后,进行升压
作者:
pm9521
时间:
2018-12-30 14:35
按12个小时引,按操作规程走,出现这个问题,先说如何操作的。多点排水,阀门按度调节。
作者:
不要太帅
时间:
2019-1-20 20:22
刚开始控制好进气量,沿途低点放空提前打开一些,排净存水,一直引到管线尾部,之后缓慢增加蒸汽量,最后开始缓慢升压,引完后将放空关闭,末端疏水保持管线温度
作者:
yangdejunxl
时间:
2019-1-21 15:47
把所有的导淋打开排水,把水排尽,暖管要慢