海川化工论坛

标题: 称重模块误差 [打印本页]

作者: VSZRZ    时间: 2018-12-19 16:05
标题: 称重模块误差
厂里有台小地磅,放了12个25公斤的砝码只显示296.4公斤,缺了3.6公斤。地磅下面四个角落有四个称重模块,将一个砝码分别放在四个角落,显示都为24.6公斤。现在不知道怎么处理了,有师傅能解答下是什么原因么?
作者: chengxiemang    时间: 2018-12-19 16:24
4角称很均衡,没角差,校个零位,再走个量程即可。
作者: chengxiemang    时间: 2018-12-19 16:24
4角称很均衡,没角差,校个零位,再走个量程即可。
作者: zideng    时间: 2018-12-19 16:31
先重新标定了再看!
作者: 南海阌阗    时间: 2018-12-19 19:04
传感器受力不均   
作者: dennyshen2549    时间: 2018-12-20 08:11
不准,只能重新校称
作者: ssln123    时间: 2018-12-20 10:05
重新校验下,没有偏差是很难做到的,只要偏差在地磅允许误差范围内都是合格的。
作者: 石头_HOTO    时间: 2018-12-20 11:08
重新校零吧,四个称重模块需要重新标零,标零后,重新校验。
作者: VSZRZ    时间: 2018-12-20 15:29
好的,谢谢各位师傅
作者: 49205455    时间: 2018-12-26 23:24
不就是用久了,漂移了么。校正即可。
作者: 942761213    时间: 2018-12-27 06:21
砝码用久了磨损很正常
作者: 虾米龙    时间: 2018-12-27 07:34
四个称重模块需要重新标零,标零后,重新校验。

作者: 李钳    时间: 2018-12-28 14:41
首先4个传感器都显示重量一致,证明称重传感器安装位置、水平度等不存在问题,只需要重新清零标定即可,然后最好使用标准砝码做个中间量程的校准,测试下线性。
作者: 中创智控李生    时间: 2019-1-18 09:55
四角负载一致说明没有角差,安装良好。重新标定一下应该就可以了的。
作者: 就看看    时间: 2019-1-19 11:07
你放四角都一样证明水平没问题,上面没东西的话为0的话校一下量程,标定下不就好了。。。
作者: 1111111    时间: 2019-1-19 12:08
1、“将一个砝码分别放在四个角落,显示都为24.6公斤”
        这说明角差合格,秤不需重调角差。

2、“放了12个25公斤的砝码只显示296.4公斤,缺了3.6公斤。”
        这说明秤的量程漂了。
        楼主也不可能是个傻逼,不清零就放砝码呢。,对不?
        直接去修正秤的比率校正系数,就中喽 (也有叫它灵敏度系数、量程校准系数,等等)。

3、比率校正系数计算:
       k=300÷296.4=1.012546


分割线-------------------------------------

觉得老哥哥说得在理,帮到你了呢。
给哥点个赞。
否则就算球喽,算哥蛋痒痒闲扯。


作者: 1111111    时间: 2019-1-19 12:11
比率校正系数的出厂默认值是1
作者: 1111111    时间: 2019-1-19 12:52
神叨叨吹了好些年的“无砝码标定技术”,
也就是仪器用户赋值,仪器程序去算个比率校正系数,拿去和原始测值相乘,将乘积作为最终测值输出。


测量仪器几乎所有校准方法、补偿方法,无非就是些这样那样的小算数,二次项都很少见,三次项难得有。

有心人不妨去学习掌握几种,再学学编程,再活学巧用,那么仪器便可以用得很好,技术便可以做到很好,做出附加值,

那么收入,自然就会增收不少撒 。








作者: VSZRZ    时间: 2019-2-22 18:51
1111111 发表于 2019-01-19 12:52
神叨叨吹了好些年的“无砝码标定技术”,<br />也就是仪器
猪哥哥看了很多帖子感觉你的回复都很好玩,又能长知识
作者: 1111111    时间: 2019-2-22 23:11
VSZRZ 发表于 2019-2-22 18:51
猪哥哥看了很多帖子感觉你的回复都很好玩,又能长知识

谢谢弟弟!号准脉络,愉快学习,轻松学习




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5