海川化工论坛
标题:
仪表接线箱信号分类
[打印本页]
作者:
wullen123
时间:
2018-12-16 09:46
标题:
仪表接线箱信号分类
在仪表设计时,一个仪表接线箱里的仪表回路,要考虑信号类型吗?比如,本安信号与非本安回路要分开等。
作者:
濠梁知乐
时间:
2018-12-16 10:28
本安信号与非本安回路要分开,最好设置本安信号接线箱与非本安回路接线箱。
作者:
艾孚特赵强
时间:
2018-12-16 15:35
要分开。比如一些需要220V供电的,要和4~20mA信号分开,三线制热电阻、可燃气体报警仪一般也单独进接线箱
作者:
zhuirvine
时间:
2018-12-16 19:57
本安,非本安分开,进sis和不进sis的分开,220的和24的分开
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)