海川化工论坛

标题: 蒸汽输送总管途中疏水阀的安装距离和位置 [打印本页]

作者: hooya_yang    时间: 2018-12-15 10:18
标题: 蒸汽输送总管途中疏水阀的安装距离和位置
最近碰到一家设计院的图纸中,对蒸汽输送总管中的疏水阀位置的定义有些疑惑,想请诸位大能指点一二:

1)蒸汽外网(即总管),同一坡向的管段,顺坡时,每隔400米,逆坡时,每隔200米应设启动熟睡和经常疏水装置。
     我个人认为这只是一个理论性的,十分笼统的定义;和实际运用相差蛮大的。我的理解是无论顺坡逆坡(当然顺坡更好),每40-50米设置疏水点为宜。


2)热力管道采用波纹管补偿器。
     热力管道就是暖气管道,对蒸汽的品质无要求,倒也无所谓。但是没有对蒸汽管道的补偿器做任何说明,图纸中也只有波纹管补偿器存在。


3)我的理解:蒸汽管道采用自然补偿,那应该在第一个弯头处安装疏水点。若此点和每隔40-50米的疏水点距离较近,是否要合并为一点?!


4)主汽管最小100,回水管统一是65.
     回水管道是否偏小?回水管大于主汽管,便于冷凝水释放压力,回水更为顺畅;现在回水管明显小于主汽管,是否会造成回水不畅,设备漏水等情况?!




作者: hooya_yang    时间: 2018-12-15 10:20
补充一下:因地处北方,冬季较长,室外疏水阀应选用热动力式的。这样正确吗?
作者: wangdong0564    时间: 2018-12-16 18:44
中华人民共和国工业和信息化部公告2012年第14号(高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)第十项热动力式疏水阀由于其寿命低,漏气率高,性能差。《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中明令淘汰。)
作者: wx_MIYAWAKI 韩杰8    时间: 2018-12-17 12:30
hooya_yang 发表于 2018-12-15 10:20
补充一下:因地处北方,冬季较长,室外疏水阀应选用热动力式的。
蒸汽疏水阀选型主要看的还是压力,温度和排水量,热动力型蒸汽疏水阀容易受到天气影响,北方不进行保温,会产生放热导致蒸汽损失。